请问
西门子plc
调试
模拟量
的时侯应注意什么,调试和增益有很大的关系吗...
答:
PID的增益可预设一个值,根据反应结果进行修正 1、调试结果是否震荡大 大了就把 增益减小 2、调试结果反应如果是
延时
的 增益必须减小 3、调试结果是实时反应的 增益可适当大一些 4、调试结果必须设定一定的死区,在接近目标值时 输出尽量变化小 或不变 保证控制的稳定性 ...
西门子plc
200用modbus协议与DCS通讯
答:
以上是主站的 这个是从站的!MODE=模式 addr=MODBUS 地址 BAUD =波特率 Parity=校验 Delay=
延时
MaxIQ最大数字量输入输出 MaxAI最大
模拟量输入
MAXHOLD 最大V区字节数 &VB0=MODBUS 起始地址 VB0=40001 VB1=40002 当然你可以修改成VB1000 那么就是VB1000=40001 VB10001=40002 ...
西门子PLC模拟量
怎么处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量输入
:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你
PLC
是否自带模拟量输入),输出为VW0,模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...
西门子plc
和触摸屏,如何编写在触摸屏
输入
速度(假定3米/s),给plc一个...
答:
触摸屏和
PLC
通讯,PLC和变频器采用PID调节,需要你增加个你实际速度反馈给PLC,PLC通过
模拟量
输出调节变频器的运行频率来控制你的实际速度稳定在3米/S.如果你的速度和变频器的频率是线性比的话,你可以通过比例来调节。比方说变频器输出50HZ的时候对应的是10米/S,3米/秒的速度通过PLC计算,转换为AQW...
西门子plc
接
模拟量输入
4~20mA数据跳是怎么回事
答:
西门子
200的用过,直接就是接4-20MA就可以的,就是你在写程序时,注意你的信号是4开始的,不是从0开始设计就行了吗?接线你的话,你找个手册看下就OK的
西门子PLC
S7-200
模拟量输入
怎样编程
答:
电压0-10V转换为0-1000数值,首先要将模拟信号转换为数字信号,即0-32000(A/D转换),经过转换之后再将数字信号转换为
模拟量
输出(D/A转换)假若此时电压为V,输出为D,则V/10=D/1000得出输出D=100V
西门子PLC
S7-200
模拟量输入
怎样编程
答:
很简单,EM231的0-10V电压
输入
数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置 通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法指令应该会用吧 STL指令:LD SM0.0 //
PLC
运行时常通 MOVW AIW0, MW0 //除法:AIW0/32,结果放在MW0里 /I ...
西门子PLC
300
模拟量输入
答:
液位 一般都是液位计 一般用331-1kf02 电流型 (2线制)需要串进去个24V电源;注意(就想中学中学的电流表测电流一样,自己画画电路图就明白了,) 就如模块中的信号是4-20mA的,例如 地址为PIW256 从其中读取的数值为0-27648 对应液位计的 最小量程和最大量程。这样你就可以算出来了··· ...
西门子plc模拟量输入
未接入,程序显示最大值,是否正常,若不正常,则原因...
答:
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制,同一组2通道的
输入
类型必须一致,测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。2.若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在,可能是共模电压过高。建议采用
模拟量
信号隔离器,以4线制信号接入SM331模块。
西门子plc
200,224中
模拟量输入
(EM231)是如何使用呀?有梯形图简单说明...
答:
首先看看你的224是普通的224还是224xp,因为普通的224cpu本身是不带有
模拟量输入
输出的,而224xp本身带有两路模拟量输入A、B还有一路模拟量输出,s7-200中的数字量输入输出地址和模拟量输入输出地址是单独分配的,也就是地址可以重复,s7-300中的模拟量和数字量地址是连续分配的地址不能重复,所以要是...