88问答网
所有问题
西门子PLC224XP自带模拟量接线问题
PT100热电阻3线制线怎么接呢?
举报该问题
推荐答案 2015-11-18
224XP只支持0-10v的输入不支持4-20ma,如果需要使用隔离器把信号变成
±10V即可。
常问问题
CPU 224
XP本体上有没有电流信号模拟量输入?
没有。
CPU 224
XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?
是这样的。CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
CPU 224
XP的本体模拟量I/O如何寻址?
CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
CPU 224
XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224
XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
CPU 224
XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?
由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gB1MKVaaV.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-20
1.CPU内置的不能接热电阻
2.0HC22也不能接热电阻([官方不推荐)
3.扩展的模拟量地址从AIW4开始(内置占用了0和2)
4.要接热电阻,请选择7PB22订单号模块
顺提下, 我有两个0HC22模块本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-07-22
有专门的热电阻模块~~
追问
我有个231 OHC22-OXA8 是热电阻模块!程序写AIW0 对吗? 主CPU是224XP
相似回答
西门子PLC224XP自带模拟量接线问题
答:
输入:M A+ 为AIW0输入 M B+为AIW2输入 只能是电压输入不能是电流输入 正负0-10V的电压信号,对应数据-32000---+32000 温度传感器要电压输出的才能接到这种
PLC
端子上
西门子
S7-200的
PLC
,CPU
224XP
的
模拟量接线
怎样接
答:
模拟量的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-。电流接法:A+与RC连在一起A-
。例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。模拟量接线注意:隔离模块MANA 与地M...
S7200
PLC的
CPU
224XP
怎样用它的
模拟量
输出给定M440变频器的速度给定啊...
答:
1:
接线
的话,
224XP
可以直接输出0—10V的电压信号,直接接到变频器的3,4端子即可,注意区分正负极。变频器的1,2端子是变频器内部的10V电压信号,用来配合电位器调速使用,所以,当使用224XP的
模拟量
驱动变频器时,1,2端子悬空即可,不能和其他端子短接。2:关于低速的
问题
,可能变频器设置问题,当变频...
西门子
S7-200的
PLC
,CPU
224XP
的
模拟量接线
怎样接
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,输入的A+对M,B+对M都是输入0-10VDC,如果想用电流型可以加一个电阻,两路模拟量输入共用1个M端子;对应AIW0、AIW2的值是0-32000 另外M I V 是一个输出信号,V对M输出0-10VDC,I对M输出0-20mA。但V、I只能使用其一,不能同时使用。
西门子
S7-200的
PLC
,CPU
224XP
的
模拟量接线
怎样接
答:
模拟量
的
接线
有分电压和电流接法。电压接法:A+和A- 电流接法:A+与RC连在一起 A-
用
西门子plc224xp
的
模拟量
输出端来控制变频器,
接线
怎样接,程序怎样编 ...
答:
程序里输出AQW0的值为6400到32000,对应电流就是4-20mA ,电压就是1-5V,对应频率就是0到50HZ,各个端子对应接,变频器参数也要设定。
热电阻作为
模拟量
输入接在
西门子plc
cpu
224xp
的哪三个端子上,输出端接...
答:
西门子
S7-200系列
PLC
里的CPU
224xp
有两路
模拟量
输入回路,只能接收电压或电流(电流信号需要加500欧姆的电阻 )信号。热电阻信号是不能直接输入到CPU224xp的模拟量输入端子的。如果你想将热电阻测量的温度信号接到PLC里,需要先将热电阻接到一个温度变送器里(或者是带变送功能的数显表),温度变送器输出...
...器接到
西门 子
S7-200
PLC
CPU
224 XP
本体
模拟量
上
答:
这个图片是已经表示得很清楚了,这个cpu是
自带
两路
模拟量
输入,一路模拟量输出的,模拟量输出,也就是图端子左边的,M为公共端,I为电流输出端,V为电压输出端,模拟量输入为图端子左边的,M为公共端,A+第一路电压输入,B+为第二路电压输入(图上有标,A,B分别代表0v至+10v,和-10v至0v),...
大家正在搜
西门子PLC接线
西门子plc224接线图
西门子plc端子接线图
西门子226plc接线图
西门子模块接线
西门子plc1200接线图解
西门子200plc接线原理图
西门子1200plc实物接线图
西门子安全plc接线
相关问题
西门子PLC224XP自带模拟量接线问题
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样...
[求助-西门子PLC200]CPU224XP集成模拟量输入问...
用西门子plc224xp的模拟量输出端来控制变频器,接线怎样...
s7200 cpu224xp自带的模拟量信号怎么接线
西门子PLC CPU224XP 模拟量输入输出问题
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟...
请高手进,西门子PLC CPU224XP自带有模拟量输入的小...