88问答网
所有问题
西门子PLC S7-200模拟量输入怎样编程
我用的是EM231 AI4*12BIT 231-OHC22-OXAO
我用的变送器是电压变送器(0-10V)转换为0-1000数值。请问该如何编辑这样的程序,谢谢大家的指点。
举报该问题
推荐答案 2010-03-14
电压0-10V转换为0-1000数值,首先要将模拟信号转换为数字信号,即0-32000(A/D转换),经过转换之后再将数字信号转换为模拟量输出(D/A转换)假若此时电压为V,输出为D,则V/10=D/1000得出输出D=100V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSMKgKSaV.html
其他回答
第1个回答 2010-03-14
进行浮点运算本回答被提问者采纳
相似回答
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎么编程
?
答:
具体举一个实例,以
S7-200
和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8...
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎么编程
?
答:
在
西门子PLC
S7-200
中,处理
模拟量输入
(SI)和A/D转换涉及的
编程
技巧相对直接。当模拟信号(例如4-20mA)通过A/D转换器转换后,其数值范围变为D0-Dm,例如*00-32000。这一过程实质上是线性映射,可以通过数学公式来描述。首先,假设模拟信号A与A/D转换后的数值D之间存在线性关系,可以用公式A = (D...
西门子PLC
S7-200
smart的
模拟量输入
输出图文详解!
答:
二、模块
编程
指南1.
模拟量输入
设置:首先,选择相应的模块,设定电压或电流的测量范围,并优化噪声抑制和信号平滑处理。别忘了配置报警选项,以便在超出预设范围时及时响应。2. 模拟量输出配置:在系统块操作中,通过图1所示的模拟量输入设置窗口进行细致调整。STOP模式下,您可以选择输出冻结状态或指定替换...
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎样编程
答:
电压0-10V转换为0-1000数值,首先要将模拟信号转换为数字信号,即0-32000(A/D转换),经过转换之后再将数字信号转换为
模拟量
输出(D/A转换)假若此时电压为V,输出为D,则V/10=D/1000得出输出D=100V
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎样编程
答:
很简单,EM231的0-10V电压
输入
数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置 通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法指令应该会用吧 STL指令:LD SM0.0 //
PLC
运行时常通 MOVW AIW0, MW0 //除法:AIW0/32,结果放在MW0里 /I ...
西门子PLC
S7-200
SMART
编程模拟量输入
转换
答:
西门子PLC
S7-200
SMART
编程模拟量输入
转换程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
西门子200PLC
是
怎么
接
模拟量输入
的。
答:
200的
编程
手册表述
模拟量
的第一个接口总是AIW0,每增加一个模拟量模块,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址必须个位进1,小数从0开始。
西门子S7-200PLC
在...
西门子plcs7-200
CPU224XP
模拟量
输出0-10v控制程序是什么?
答:
一、硬件参数:1)
模拟量输入
模块:SM231:模拟量输入信号:0-20mA/0-10V/0-5V/+(-)2.5V 2)模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 二、软件
编程
1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器:AIW0 AIW2 AIW4...当输入10V时对应的特殊寄存器AIW0=32000 2)模拟量输出模块 访问(写入)特殊寄存器...
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子s7200编程手册
西门子s71200编程手册
西门子plcs7一200编程软件
plc西门子s7200教程
西门子S7200
西门子PLC教程
西门子s7-1200
s7一200西门子plc
相关问题
西门子PLC S7-200模拟量输入怎样编程
请问师傅们西门子S7-200PLC的模拟量输入输出指令怎么用...
西门子S7-200模拟量编程,请问这个程序有什么问题吗?为什...
西门子S7-200的模拟量怎么编程?
西门子PLC S7-200模拟量输入EM235是如何使用的?
西门子S7-200的plc模拟量模块如果是接温度PT100的...
"西门子PLC S7-200模拟量输入"怎么编程?
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输入输出梯...