西门子PLC S7-200模拟量输入怎样编程

我用的是EM231 AI4*12BIT 231-OHC22-OXAO
我用的变送器是电压变送器(0-10V)转换为0-1000数值。请问该如何编辑这样的程序,谢谢大家的指点。

电压0-10V转换为0-1000数值,首先要将模拟信号转换为数字信号,即0-32000(A/D转换),经过转换之后再将数字信号转换为模拟量输出(D/A转换)假若此时电压为V,输出为D,则V/10=D/1000得出输出D=100V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-14
进行浮点运算本回答被提问者采纳