88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子PLC模拟量转换
西门子PLC
224编程软件中,用高速计数器采集频率信号,将频率信号
转换
成模...
答:
但是这样做不能做得及时性变化。所以我们采集时间不会用1分钟,会使用0.1秒或者10毫秒等等,再
换算
成每分钟多少,最后再
转化
成对应的
模拟量
数值。把数值存到AQW02等等模拟量寄存器中就行了,模拟量就得了,不用再编写其它的
转换
或读取程序,
西门子
比三菱的特殊模块的使用方法简单几十倍 ...
西门子
300
PLC
我用
模拟量转换
块FC105 转换 仿真时PIW的值是我自己设定...
答:
是的,
PLC
自己将4到20毫安信号
转换
成0到27648之间的数,你需要做的就是写好地址PIWxx将0到27648之间的数
转化
为现场工程量。实际应用时通道组态你需要选择信号类型,比如选择这个通道是采集电流信号还是电压信号,你要选择好,同时硬件方面AI模块旁还有一个小方块插针需要拔出更改,接线按采集类型接线就好。
"
西门子PLC
S7-200
模拟量
输入"怎么编程?
答:
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D
转换
后,我们得到的 数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得 出: A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号 是*00×16/25600+...
西门子plc
和触摸屏,如何编写在触摸屏输入速度(假定3米/s),给plc一个...
答:
触摸屏和
PLC
通讯,PLC和变频器采用PID调节,需要你增加个你实际速度反馈给PLC,PLC通过
模拟量
输出调节变频器的运行频率来控制你的实际速度稳定在3米/S.如果你的速度和变频器的频率是线性比的话,你可以通过比例来调节。比方说变频器输出50HZ的时候对应的是10米/S,3米/秒的速度通过PLC计算,
转换
为AQW...
西门子PLC模拟量
答:
L MW0 T PQW256 看,都类似,无论什么品牌的
PLC
,都是类似的处理。数据处理?那随你心思,只要自己不要转晕掉就可以了。
西门子
的
模拟量
采用统一的处理方式,12位的模块采集数后,模块首先将数值左移3位处理,你无需去关心模块如何处理,你只需要了解采集的数值对应于的实际工程量是多少即可。
西门子PLC模拟量
模块如何输出4--20mA电流控制比例换向阀
答:
原理是一样的。
PLC
200
模拟量
输出模块控制:数字量0-32000对应0-20mA(模拟量模块可设置),你给目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半。PLC300的话是一样的。当然了,你也可以自己编写程序,也可以借用程序块,都很简单 ...
西门子plc模拟量
问题,4-20ma
转化
为0到100米/分 变量跟程序怎么设计啊...
答:
转换
数值对比:4/20=6400/32000=0/100(
模拟量
、
PLC
数值、工程量)化简后可得:y=(x-6400)/256 伪代码如下:VW0=AIW0-6400;VW0=VW0右移8位。
西门子
200
PLC
是怎么接
模拟量
输入的。
答:
200的编程手册表述
模拟量
的第一个接口总是AIW0,每增加一个模拟量模块,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址必须个位进1,小数从0开始。
西门子
S7-200
PLC
在...
西门子plc
200的AIW中存储的的数据是6400-32000吗?这个数据是整数吗...
答:
6400到32000对应的是
PLC模拟量
端口输入的是电流型4-20mA,电压型1-5V。比如,我们设定,4-20mA对应变频器的频率就是0-50Hz,那么计算时就是6400对应0Hz,32000对应50Hz,假设plc的AIW读取到数未18000(设为A),想知道这个数对应变频器多少Hz呢?设未X,(A-6400)/(32000-6400)=X/(50-0),...
西门子PLC
S7-200 SMART编程
模拟量
输入
转换
答:
主程序里调用子程序sbr_0 前面用sm0.1 而不是sm0.0 也就是上电一次首次给定时器中断初始化,而不是一种初始化那就没办法定时产生中断了。我试了没问题的。