咨询一下,
西门子PLC
300的
模拟量
4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对 ...
答:
300的
模拟量
,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530).模拟量模块有是拨式设置,就是模块的侧面有4个选项,选择你期望的信号。有些是软件设置,在模拟量...
西门子plc
s7-200CPU224XP
模拟量
输出0-10v控制程序是什么?
答:
2)
模拟量
输出模块 访问(写入)特殊寄存器:AQW0AQW2AQW4...如果向AQW0写入0,则对应的模拟量输出通道输出0V(或0mA)模拟量输出,输出的量为模拟量。在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。三、模拟量 输出的量为模拟量即为"模拟量输出"。最常用的地方是电子技术领域,比如DA
转换
输出的即为...
西门子PLC
200,
模拟量
输入怎么使用?
答:
很简单,选择一款模块EM231或者EM235(带
模拟量
输出模块),按照说明书接好线,注意区分二线制和四线制。第一路为该模拟量的物理地址,对应软件地址为AIW0,采集信号为4-20mA(可设置)对应数字量为0-32000.然后编写程序就OK了,很简单的
西门子plc模拟量
输入电流 0-20ma,实际变送器为4-20ma(对应0-1.6Mpa...
答:
程序中我觉得是对的。变送器4mA时,PIW288=5530,MW100=5530-5530=0;变送器20mA时,PIW288=27648,MW100=27648-5530=22118;量程
转换
的块我猜测是把0至XSH的数线性
转化
成0至LCH的数,因此PIW(MW100)为0时,输出为0,PIW(MW100)=22118时,输出为1.6,也就是把4-20mA转化成了0-1....
西门子模拟量
问题
答:
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为
PLC模拟量
采样值,则根据上式直接代入得出:T=70×(AIW0-6400)/25600-10 可以用T 直接显示温度值。模拟量值和A/D
转换
值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举...
西门子PLC
的数据为什么要那么多的
转换
答:
模拟量
输入的是一个浮点数,比如4对应的浮点数是6400,
PLC
内部用的都是浮点数,而你需要显示的是整数,所以需要
转换
西门子plc
224xp
模拟量
通道为二入一出,模拟量输入输出的程序是怎样编写的...
答:
模拟量
输入就是读取AIW的值,模拟量输出就是向AQW赋值。模拟量读取:MOVW AIW0,VW0 MOVW AIW2,VW2 模拟量输出:MOVW VW4,AQW0
西门子
S7-400
模拟量
输出如何编程,0-10V输出
答:
4、编译硬件组态并保存,下载到CPU。5、记住你插入
模拟量
模块的”Q Address"或者通过在模块上点击右键的弹出菜单中使用“Edit Symbol"为你的模拟量通道指定变量名称。6、这时,对于你安装的模拟量模块,你选择了0~10V的输出类型及范围,它对应
PLC
内的十进制值范围为:0~27648;7、使用MOV指令,根据6...
西门子PLC模拟量
怎么输出啊
答:
最简单的就是直接MOVE到指定AQW里面,比如0-10V对应0-32000,如果要输出5V,那么就move16000到AQW里面就可以了,当然用PID可以最到更加精确和准确。
用
西门子
S7-200
PLC
通过
模拟量
度模块控制变频器的转速的方法或流程...
答:
1、加一个AI模块或含AI的CPU。2、S7_200的AI地址是自动从AIW0分配。3、根据接法不同区分0-10V或0-20mA。为了保证程序及重要参数的安全,一般小型
PLC
设有外接EEPROM卡盒接口,通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC,也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES7...