西门子PLC模拟量转换
西门子
s7-200
plc
如何将采集到的
模拟量
进行
转换
答:
1、打开
西门子
s7-200
plc的模拟
窗口,在Program那里选择LoadProgram。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集到的
模拟量
进行
转换
了。
PLC
中知道电流和对应的量程,要怎么进行
模拟量
和数字量的
转化
答:
(2)数字量到
模拟量
的
转换
公式 一、An——模拟量输入信号的最大值;二、A0——模拟量输入信号的最小值;三、Dm——Am经A/D转换得到的数值;四、D0——A0经A/D转换得到的数值;五、A——模拟量信号值;六、D——A经A/D转换得到的数值。模拟量可以分成电信号与非电信号两类。非电信号通过...
西门子PLC
S7-200
模拟量
输入怎么编程?
答:
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D
转换
后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8...
西门子PLC
400
模拟量
读入量如何
转换
成标准的工程量,我们需要的值,求转...
答:
PLC
400 20mA对应数值27648,4mA对应 数值0 所以实际数A=(LH(量程上限)-LL(下限))*Piw(
转换
值)/27648.0+LL
西门子plc模拟量
模块在哪
答:
通过通用比例
换算
公式,您能将数据
转换
成所需的输出值。而《S7-200SMART系统手册》则是您的得力助手,解决任何疑问。总之,
西门子
S7-200SMART的
模拟量
模块是工业自动化中的强大工具。通过正确接线和编程,您可以充分利用它们的潜力,提升生产效率和设备稳定性。立即行动,让智能控制成为现实!
西门子
300怎么改
plc模拟量
的备用通道?步骤详细一点
答:
如果备用通道上的量程块与原有通道相同,请忽略这一步。2、300编程软件上的硬件组态中更改
模拟量
的量程,同样,如果备用通道上的量程块与原有通道相同,请忽略这一步。3、软件菜单OPtion下的Rewire重接线功能,将现有的模拟量地址替换为备用通道的地址。4、确认后下载程序至
PLC
。
西门子PLC中的
模拟量西门子PLC
中更改模拟量中的量程怎么修改
答:
一般程序是直接到程序里面改,有些程序编的比较完善的,通过变量,在画面改。
西门子PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是多少?
答:
西门子PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
200系列
PLC
采用PID控制的时候,是否需要另外编写
模拟量
输入和输...
答:
不需要编写,先在工具--指令向导里添加PID,给定范围的低限、高限是检测量的量程范围,比如温度0-200°,低限为0,高限为200。比例,积分,微分,采样周期自己定,需要具体调试再定。最后一个是添加手动操作,比如阀门要打开50%,需要编写程序把50
转换
成0.5,因为手动输入处只允许输入0-1之间的数。
西门子PLC
EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20mA; 当读出AIW0里面的数值...
答:
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为
PLC模拟量
采样值,则根据上式直接代入得出:T=70×(AIW0-6400)/25600-10 可以用T 直接显示温度值。模拟量值和A/D
转换
值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举...