西门子plc模拟量问题,4-20ma转化为0到100米/分 变量跟程序怎么设计啊?新手上路,请指教

如题所述

转换数值对比:4/20=6400/32000=0/100(模拟量、PLC数值、工程量)
化简后可得:y=(x-6400)/256
伪代码如下:
VW0=AIW0-6400;
VW0=VW0右移8位。追问

多谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
你说的是300还是200的
300:
l piwxxx
idt
dtr
l 1.6384+4r
/r
l 1.0+2r
*r
t mdxxx追问

1200

追答

1200的模拟量以27648为准的,就是模拟量输入值除以27648乘以100,得出来的值就是速度值,注意数据格式。

追问

电流电压都一样吗?求公式跟格式!多谢多谢! 新年快乐!万事如意

西门子1200plc
指针地址,块地址的变量地址在哪?
先建功能还是主块啊?

新手上路,多多关照

追答

1200程序和上面300的差不多,
一般的程序都应该是先建功能,然后在功能里面写好程序,再然后再主块里面调用就行了,