答:
1.2EM277 LED指示灯含义 EM277 PROFIBUS-DP模块在前面的面板上有四个状态LED,用来指示DP端口的运行状态:S7-200上电后 ,DX MODE 灯一直熄灭直到
DP通讯
开始 当DP的通讯成功地初始化后(EM 277 PROFIBUS-DP模块进入和主站交换数据的状态时),DX MODE LED变绿直到数据交换状态结束 如果DP通讯中断,...
西门子
PLC
的dp
线传输的最大有效距离是多少?
答:
西门子
PLC
的dp
线传输的最大有效距离:单线传输最大:1000m,加中继器可延长至10000m。dp线用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-
DP
还提供智能化设备所需的非周期性
通信
以...
西门子
300与300之间
DP通讯
需要写程序吗?
答:
肯定需要写程序。300与300之间
通讯
的话可以选择单边通讯,比如用PUT和GET功能块。
西门子
300PLC 用profibus
DP 通讯
时,数据交换采用的是外部输入输出I/Q...
答:
西门子
300用PROFIBUS
通讯
分主站和从站 主站插入
DP
从站后,从站有个虚拟的外部输入与输出 IB和QB
所有的PROFIBUS-
DP
九针
通信
口的定义是一样的吗
答:
MPI:是
西门子
专为300 400系列PLC设计的
通信
协议,协议不开放。PLC和编程软件使用该种协议通信。此种协议可以支持多主站,但是
通讯
距离和波特率都比较小。
DP
就是PROFIBUS-DP协议。是一种总线协议,也是目前市场上用得比较多的一种协议。通讯波特率最大支持12MB,距离1200M,可以用来实现和上位机,从站,...
plc的PN跟
DP
接口有什么差异
答:
pn是profinet的简称,是
西门子
主推的一种工业以太网标准
dp
是profibus总线的一种,本质上属于485总线,
通讯
速度最快12mbps(实际达不到),一般用于连接远程IO、变频器等,但是已逐渐被profinet取代,例如新一代的s7-1500plc就在cpu模块上自带pn端口,可以用于扩展IO ...
西门子
200 plc ,EM277PPI
通信
设置问题
答:
你应该仔细看一下有关
通讯
协议的资料,首先了解一下你所使用的通讯协议。你说的波特率、数据位等是MODBUS通讯协议,EM277是profibus通讯模块。在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,然后设定通讯地址就可以了。如果是和组态软件直接通讯,上位机上要配置...
西门子
PLC
通讯
模块MPI与
DP
接口的区别?
答:
MPI是多点接口的简称!MPI是不需要软件支持的!它在PLC只能实现少量的数据交换!MPI的物理层是RS-485。MPI和
DP
都是PROFIBUS,底层都是485,只是MPI不开放,DP开放。MPI是上位机,电脑编程,柜子和柜子之间使用的,PROFIBUS DP..这是
西门子
的现场总线。。现场I/O模块用的!新手想学的话给你推荐一本书《...
西门子
MM440变频器如何设置
DP通讯
地址
答:
用变频器
dp
模块的拨码开关。
麻烦告诉我
西门子
S7-400PLC和MM440通过PROFIBUS相连,变频器上应该做哪些...
答:
以下为经过实践使用的数据,应该能实现总线对变频器的要求 为实现此功能,BOP上的下列参数需注意或设置 P0918:定义mm440 的DP地址 P0700:设为6,表示变频器启停命令源于DP P1000:设为6,表示频率给定值源为通讯板CB,通过DP读取该值 P2050:显示从
DP 通讯
板接受到的PZD P2051:用于定义状态字和...