88问答网
所有问题
西门子PLC的dp线传输的最大有效距离是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-24
西门子PLC
的dp线传输的最大有效距离:
单线传输最大:1000m,加
中继器
可延长至10000m。
dp线用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMSMMBVaa.html
其他回答
第1个回答 2012-04-23
直接接100M,加中继500M没问题
第2个回答 2012-04-23
500M,加中继,可以满足任何工控任务的需求,DP通讯需要的抗干扰条件很高,而且信号降低率比较大,有什么不懂的可以QQ我。本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-04-22
如果直接接的话500多米应该没有什么问题,可以加个中继,一定没有问题
相似回答
can总线和
dp
总线速度
答:
CAN总线的通讯距离和波特率成反比。
在位速率为5千比特位每秒的时候达到最大的传输距离10公里
。其中一般的工程中比较常用的为500K每秒的通讯速率。pn是profinet的简称,是西门子主推的一种工业以太网标准 dp是profibus总线的一种,本质上属于485总线,通讯速度最快12mbps(实际达不到),一般用于连接远程IO、...
西门子PLC
中,经常用的到PPI、MPI、
DP
、以太网、RS485、RS232、串口、MO...
答:
MPI/DP/PPI都是基于RS485的网络,区别是采用的通信协议是不一样的,应用的地方也不一样。
MPI/DP用于300/400,PPI用于 200
。MPI是用于通信距离短,数据量不大的场合,一般用于连接编程PG,现场OP,主主通信,DP一般用于主从通信,用于现场级实时通信,通信速率高。区分是DP口还是MPI口要看使用的CPU,...
西门子 PLC
DP
通讯线太长的话,需要加中继器么
答:
很多工厂实际通讯过程中受到的干扰时不可避免的,题主所遇到的通讯不稳,大部分的情况(约60%)是通讯线本身材质或接触点的问题,另外有一些是因为通讯距离的问题,在
PLC的
说明书已经明确说了,现场通讯,不同的机型是有
最大距离
的,一般以S三系来说大约一千米,在比较大的工矿现场运营中,经常需要增...
PLC中
有MPI接口,和
DP
接口,这是什么意思啊?
答:
1、MPI接口:MPI是多点接口(Multi Point Interface)的简称,是
西门子
公司开发的用于
PLC
之间通讯的保密的协议。MPI通讯是当通信速率要求不高、通信数据量不大时,可以采用的一种简单经济的通讯方式。2、
DP
接口:DisplayPort(简称DP)是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字...
介绍
DP
通讯
答:
在一个有着32个站点的分布系统中,PROFIBUS-
DP
对所有站点传送512 bit/s 输入和512bit/s输出,在12Mbit/s时只需1毫秒。2、诊断功能 经过扩展的PROFIBUS-DP诊断能对故障进行快速定位。PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统,在同一总线上最多可连接126个站点。DPM1和相关DP从站之间的用户数据
传输是
由...
西门子PLC
之间的通讯是怎么完成的。
答:
...
传输
速率决定允许的总线电缆
最大
长度如下: PROFIBUS-
DP
1.5MBit/s=最长200m (SIMATIC网) 12.0MBit/s=最长100m 工厂通讯处理层 1.0MBit/s=最长200m 2.5MBit/s=最长200m ...上述参数适用于PROFIBUS-DP及PROFIBUS—FMS总线电缆。 ...国产普通屏蔽电缆也可以替代PROFIBUS电缆,没有问题,实践证明是可以用的。这...
PC与
PLC
通讯
距离
大约500m,之前50米以内用
的是DP
通讯,现在改怎么通讯,需 ...
答:
中间添置2个RS485中继器,仍然采用目前
的DP
通讯,不需要更改软件,通讯距离可以延长最大600米,其中PC到中继器
的距离最大
可以达到200米,中继器之间可以达到200米,中继器到
PLC
可以达到200米,通讯速率可以为1.5M/S。
西门子
400
PLC
DP
通讯带多个ET200M。
答:
6.共模干扰一般来说是系统中有变频器,极端的时候,外厂的变频器干扰电网也会有。这个时候要考虑
DP
头的屏蔽层,别接了,非要接,非要接,唉,还是不要接了,但前提是,GND一定要想好怎么处理。7.如果你能处理好等电位问题,或GND这个问题,12M的波特率,通讯
距离
1000米,没有压力。这个距离指的是...
大家正在搜
西门子840d网线传输设置
西门子dp通讯距离
西门子840d程序传输
西门子802d程序传输
西门子828d传输软件
西门子828dSr232传输
西门子dp线
西门子dp线怎么接
西门子802s传输设置
相关问题
西门子300PLC之间通过DP总线实现数据交换需要注意什么?
西门子 PLC DP通讯线太长的话,需要加中继器么
西门子plc414最多能挂多少个dp从站
西门子PLC DP总线终端电阻是多少
西门子PLC之间采用PROFIBUS DP 通讯,使用屏蔽双...
西门子PLC DP通讯线太长的话需要加中继器吗?
西门子plc PROFIBUS-DP通讯电压是多少?
西门子400PLC DP通讯带多个ET200M。