推荐答案 2011-07-18
MPI是多点接口的简称!MPI是不需要软件支持的!它在PLC只能实现少量的数据交换!MPI的物理层是RS-485。MPI和DP都是PROFIBUS,底层都是485,只是MPI不开放,DP开放。MPI是上位机,电脑编程,柜子和柜子之间使用的,PROFIBUS DP..这是西门子的现场总线。。现场I/O模块用的!新手想学的话给你推荐一本书《深入浅出西门子S7-300PLC》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gBSggKBVt.html
其他回答
第1个回答 2011-07-19
补充一下:
PROFIBUS DP并不是西门子特有的通讯方式,是一种开放的国际通讯标准,有很多厂家支持,具有传输距离远,通讯可靠,组网简单等优点,方便实用。
而MPI是西门子专用的一种通讯方式,只西门子内部设备使用,没有开放性,需要专用通讯电缆和接口,其它厂家基本不支持。
相似回答
dp和mpi接口有什么区别?
答:
1、
MPI接口
:MPI是多点接口(Multi Point Interface)的简称,是
西门子
公司开发的用于
PLC
之间
通讯的
保密的协议。
MPI通讯
是当
通信
速率要求不高、通信数据量不大时,可以采用的一种简单经济的通讯方式。2、
DP接口
:DisplayPort(简称DP)是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字...
在
PLC中
DP
与
MPI的区别和
联系是什么
答:
主要区别:1 站点连接数量:MPI最大32个,DP 126个
2 速度:MPI最高速度为187.5K 一些老的设备支持1.5M,DP的通讯速度可以达到12M 3
支持的厂家
:MPI属于西门子保密协议,支持的厂家少,DP支持的厂家多,这里所说的支持,主要指各厂家的产品能通过MPI或者DP无缝连接到网络中。4 成本:MPI的成本要...
西门子PLC中
,经常用的到PPI、
MPI
、
DP
、以太网、RS485、RS232、串口、MO...
答:
MPI/DP/PPI都是基于RS485的网络,
区别是采用的通信协议是不一样的,应用的地方也不一样
。MPI/DP用于300/400,PPI用于 200。
MPI是用于通信距离短,数据量不大的场合
,一般用于连接编程PG,现场OP,主主通信,DP一般用于主从通信,用于现场级实时通信,通信速率高。区分是DP口还是MPI口要看使用的CPU,...
西门子MPI和 DP口的区别
答:
MPI口
只能走MPI协议,距离短,电脑跟
PLC
近的话就走MPI。
DP口
走PROFIBUS协议,距离远。
plc
,CPU315-2
DP的mpi
/dp口与profibus
dp口有什么区别
答:
profibus dp用于设备数据通信交换
mpi
/dp包含profibus
dp口的
功能及具有PC与
PLC的通讯
功能(程序数据的上下载)
...300与PC
通信
可选
MPI和
profibus-
dp
,
有什么区别?
选哪个合适,好在哪里...
答:
MPI
主要用于连接现场设备(即下端设备,如各类传感器),profibus-
dp
主要用于连接上端设备,即共控机等,
西门子
S7-300与PC
通信
属于上端设备连接,最好用profibus-dp,上端设备信息交流量大,profibus-dp容量比较大,比较适合。
MPI和
PD
接口
怎么
区分
答:
通讯协议有些
差别
,有些
PLC的通讯
口是出厂设定好的,比如:315-2DP,一个是
MPI
口 一个是
DP口
;有些
通讯口
可以通过软件进行设置,比如:315-2PN/DP,只有一个485通讯口,可以通过软件设定为MPI或者DP。
西门子PLC
300CPU
模块
上的 X1
MPI 和
X2
DP
分别
有什么
作用?
答:
X1
MPI
是一个MPI协议
通信接口
,X2
DP
是两个DP协议通信接口 3个接口都是用于通信。两种
通信的通信
协议
不同
。在
通信中
如果通信协议不同是不能通信的。
大家正在搜
西门子带电源插座的通讯模块
西门子300通讯模块
西门子通讯模块类型
西门子300通讯模块型号
西门子通讯模块拨码地址
西门子plc通讯模块
西门子300通讯故障模块
西门子以太网通讯模块
西门子通讯模块bf灯亮
相关问题
西门子PLC中,经常用的到PPI、MPI、DP、以太网、RS...
PLC中有MPI接口,和DP接口,这是什么意思啊?
西门子PLC接口MPI和PROFIBUS DP的区别和用法。...
西门子PLC 的MPI ,DP , PTP接口有什么区别...
西门子MPI和 DP口的区别
在PLC中 DP 与 MPI的区别和联系是什么
plc,CPU315-2DP的mpi/dp口与profibu...
西门子S7-300与PC通信可选MPI和profibus-d...