答:
应该是DX200做profibus从站,将从站的GSD文件导入
西门子
PLC中,进行硬件组态,分配I/O地址。然后就可以直接访问I/O了。
profibus-
DP
和modbus的区别
答:
二、传输方式不同:PROFIBUS依据EIA-485规范的电气传输方式会使用阻抗150欧姆的双绞线,比特率范围可以从9.6 kbit/s到12 Mbit/s。两台中继器之间的网络线长也有限制,随比特率的不同,上限从100米到1200米。这种传输方式主要配合PROFIBUS
DP
使用。Modbus已经成为工业领域
通信
协议的业界标准(De facto),...
西门子
PROFIBUS
DP
协议是公开的吗,可否自己编写软件与PLC
通信
答:
1.公开主要是你理解的公开是到什么程度。他本身最核心的东西是不公开的,但是你编写软件用这个协议是可以的。2.完全可以。3.是的,其实wincc也可以这么用,wincc提供注册COM组件的功能,你可以在vc环境下开发封装好的activeX控件,直接在wincc中注册,就可以在wincc中用了。其实这时候协议的
通讯
是由卡...
西门子
s7-300与丹佛斯变频器怎么进行profinet
通讯
我是315-2DP/PN的CP...
答:
通过以太网PN还是通过总线profibus
DP
都可以的,在PN或者DP口上建立网络,安装你变频器的GSD文件,然后再通过profibus或者profinet挂载丹佛斯变频器,并插入变频器的输入输出字模块。由于你的是集成的profibus或profinet口,这样的口可以直接将子站的IO映射到主站的,因此不需要使用CP通用库就能
通信
,你可以直接...
西门子
313-2DP与200
的DP通讯
。经过EM277,其地址设好,通讯速率设好,EM27...
答:
EM277的指示灯灯是否正常亮了?POWER 和DX MODE,两个灯亮的话,组态分配的地址应该就能监控到值了。 如果不亮,请检查:地址设置、
DP
电缆连接情况、GSD安装情况、模块是否损坏,替换法试试。
西门子
PLC 400,硬件组态中FM 458-1
DP
模块是做什么用的?
答:
FM 458-1
DP
模块为
西门子
S7-400PLC的功能模块,有输入/输出块、
通讯
块、逻辑块、服务/诊断块。更多关于S7-400PLC的CPU及模块相关资料可以参考:http://www.con-star.com/product/product30.html
西门子
CPU 315 2-
DP
的两个口都占用了(硬件组态),下载、上传和监控用哪个...
答:
CPU 315 2-
DP
的两个端口均可以用来下载、上传和监控。一般情况下带电插拔不会损害
通讯
口,不能连接PLC可能由PC/PG接口设定有误造成的。以USB PC-ADAPTER为例 当你选择使用MPI端口,需要设定PC/PG接口,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(MPI);当你选择使用DP端口,需要设定PC/PG接口,将S7-...
西门子
PLC CPU型号的接口 315-2DP和315-2PN/
DP
答:
2DP就是有两个
DP
接口,2PN/DP就是有一个以太网接口和一个DP接口共两个接口。300的编程口是MPI,总线
通讯
接口是DP,这个是分开的,PLC上面标出来的,不能混了。德国
西门子
股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品...
西门子
PLC
DP通讯
线太长的话需要加中继器吗?
答:
西门子
PLC
DP通讯
线太长的话可以考虑加中继器,以防造成通讯不好的影响。1、德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。2、西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。3、1872年:西门子成立25年之后,即1872年,...
西门子
plc的mpi接口和
DP
接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转...
答:
底层都是485.
通讯
不仅仅在硬件上一致更需要在软件协议上的一致,专用通讯电缆内置有芯片,直接将采集的数据进行转换。一般使用者,只是对黑匣子的应用,很难破解协议。市场上买到的山寨S7300电缆,只支持MPI不支持
DP
.就像HATR协议也是一种加密的协议,主要是老外先研究出来 靠协议赚钱的。