88问答网
所有问题
当前搜索:
电笔测电压为什么110v
为什么
数字
电笔测
用电器外壳显示
110v
吓人吗?我的用电器外壳都接了地线...
答:
那是感应电,数字
电笔
对感应电特别敏感,说明你接地线白接了,没有可靠接地
220V
电压
,用万能表测为220V ,用数显
电笔测
为每根
110V
,这是
什么
回事?
答:
万用表是专门
测量
电量 的工具,而
电笔
是用来判断有没有电工具,它们两个的测量精度就可想而知了。造成这种情况有以下情况:一、电笔的精度不高,或是根本就是只坏的。二、万用表是两根表笔线,直接搭接在电源线的上面测量,而电笔则是通过人体的入地的,这就会对人体条件所决定,比如鞋的绝缘程度,...
家用电器如外壳是金属的,但用
测电笔
量出
110V
是为感应
电压
,为安全在使用...
答:
家用电器绝大多少都是交流22
0V
,没有正负极之分,只有火线和零线区别。像你说的这种情况最好将用电器金属外壳接地,接零没有接地安全。北京沃克邦电工服务中心
这种
电笔
,三孔插排,火线220v零线12v地线
110v
问这个电笔有问题还是正常...
答:
这种
电笔
有两个触点,按住直接
测试
时,用前端测火线就是220V,按住感应测试时,用前端测火线就是
110V
,一般家用电线距变压器较远,地线和零线存在一定的
电压
差,所以测试零线时不是0V而是有比较低的电压,正如你所测的12V,正常。如果测地线是110V,应该是你插座上接的设备有漏电 ...
用测
电笔测量
逆变器输出的零线火线,显示
电压
都是
110v
,而用万用表测量...
答:
这是因为参考零电位(或接地)不同,
电笔
是
测试
线对大地(红过人体到地),万用表
测量
的是L与N,两者
电压
肯定不一样。
插座故障,测
电笔测
后火线
110v
,零线12v 无接地,请问如何解决?
答:
很明显,火线断开了。
110V
只是感应电,零线12V是回路
电压
,正常的。这要从你的总配电箱开始查,有没有熔丝烧断,也可以顺着插座向电源处查,可能是哪个接头接触不良。
我的笔记本电脑USB接口用测
电笔测
的竟然是
110v电压
,请问这有危险吗...
答:
你所说的的问题很有可能是静电原因所致,但是这
110v的
静电不能不重视,它会引发其他的故障,最后用万用表检查一下,如果有条件不妨加个漏电保护器,观察是否真漏电,建议你先挂个地线试试,看故障能否消除,因为眼下天气闷热,屋内潮湿,静电确......
地线、冰箱背部压缩机金属罩
电笔
显示
110V
,
什么
问题,懂电的朋友帮忙看...
答:
这是感应漏电,因为漏电的电流不大,一般是电器内部潮湿产生的漏电,如果有接地线,接地线
电压
也是110,说明这几个电器的接地线没有与接地体连接好,接地线哪个位置断了
装修完以后厨房灯不亮,用
电笔测电压
只有
110v
,怎么回事? 正常是220v...
答:
正常
电压
应该是220V,用电子
电笔
监测显示
110V
,电压不正常,灯就不会亮。如果室内别的灯都可以正常使用,只有厨房的不亮,厨房的灯如果是带有变压器的,有可能是变压器故障,或者是厨房灯的线路和某一个灯的线路是串联的,串联的线路这样分担了220V的电压,从而导致电灯不亮。
单相电,用数字
电笔测试
,在电器的外部
电压110v
,零线电压110v,火线220v...
答:
电器外壳都带
110V的
电了,肯定不正常,设备漏电了,地线没接好的可能性最大,以前的老房子很多存在偷工减料,没有安全可靠的接地,并且你的设备应该也有问题,不然怎么这么大的漏电呢?
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
数字电笔测火线110v
试电笔测试两条线110v
感应电笔怎么测试漏电
电笔测试123655有电吗
电笔测火线110伏
测电笔测接地
220v测量只有110v
数显测电笔怎么看
电子测电笔