88问答网
所有问题
当前搜索:
电抗器电流
电抗器
空载
电流
过大是何原因
答:
电抗器
的空载就是负载的开路!电抗器不是一个独立的在线器件!你是否把它当成负载上线了?电抗器是用于交流电路里的负载调节附件!不是独立的负载!(组抗不够)
电抗器
设备里面的技术参数,如额定电抗、额定电感、额定电抗率都是什么...
答:
额定电抗:是线圈的电感值乘以角频率(XL=2*pi*f*L)额定电感:线圈绕组的电感值(也就是上式中的L)额定电抗率:是与
电抗器
串联的电容器的额定电压与电抗器额定电压的比值(U=XL*I)因为I值一样,约去,也就是额定电抗的比值
怎么计算一台380V、11KW的电动机的启动
电流
和额定电流?
答:
11KW三相电机的额定
电流
为21.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI I=P/U I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。
晶闸管控制
电抗器
的原理
答:
当触发角为180°时,
电流
减小到0,当触发角低于90°时,将在电流中引入直流分量,从而破坏两个反并联阀支路的对称运行。所以一般在90°~180°范围内调节。通过控制晶闸管的触发延时角,可以连续调节流过
电抗器
的电流,在0(晶闸管阻断)到最大值(晶闸管全导通)之间变化,相当于改变电抗器的等效电抗值。...
变频器的输出
电抗器
怎样选择。
答:
和变频器输出滤波器的选型差不多,需要明确如下几个参数:第一,电源类型。变频器输出
电抗器
,基本上都应该是三相的,单相的几乎没有,或者是目前没有得到大规模的应用;第二,电压;国内常见的就是220~250V/380~380V两种了,矿山常用的是690V/1140V两种;第三,额定
电流
:变频器输出的额定电流;第...
启动
电抗器
怎么算
电流
答:
为限制短路
电流
过大,在母线上增加了一个限流
电抗器
,但是增加之后负荷电流怎么计算啊
电抗器
设计计算
答:
所以我目前得出结论就是铁粉芯更适合做交流滤波电抗器而不适合做储能电抗器。这里我引入了储能电抗器的概念,就是该电抗器设计目的是实现储能,那boost电抗器当然就是储能电抗器了,电抗器能量W=0.5*L*I^2,由此可见能量大小主要由电流决定,但
电抗器电流
大了就容易饱和,所以为了增加电流只能开气隙,...
电抗器
的额定容量如何计算?sinΦ=Q/S中的Q与S又是什么??
答:
Q是无功功率,Φ是功率因数角。是电压超前
电流
的相位差 三相等于单相乘以根号3,即1.732 S是视在功率 S=UI 所以sinΦ=Q/S 在实际中,通常是用额定电压和额定电流来设计和使用用电设备的,用视在功率来标示它的容量。所以我觉得算额定容量应该用S=UI 这个公式。不过一般设备上会标示出这个参数的。
电抗器
进端与出端电压压差大小具体是多少怎样计算
答:
则压差ΔU=I*2*π*f*L;此时忽略了
电抗器
的电阻。工程算法(2):已知电抗器的额定容量P,额定
电流
=I,相数=3;则3相电抗器的压差ΔU=P/3/I(此为相电压);单相电抗器的压差ΔU=P/I;此时忽略了电抗器的电阻。工程算法(3):已知电抗器的额定容量P,电抗器的额定频率=f,额定 电感=L;...
电抗器
额定容量单位kar是什么意思?
答:
电抗器
的额定
电流
I乘以其本省的电压降U再乘以相数3或者1等于容量Q,单位为乏(VAR)如果除以1000之后即为 KVAR 千乏