...控制的区别?以及变频器的功率越高,配备输出
电抗器
的电感量越小?_百...
答:
否则电动机磁通容易过饱和。而矢量控制或者DTC控制,并没有单纯的遵循这个V/F定律。2、功率越大,配的电抗器电感量越小,因为变频器功率越大,IGBT的开关频率就越低,变频器产生的谐波以及电缆的对地分布电容电流也较小。但是选择输出电抗器需要综合考虑,例如
电抗器电流
、输出电缆的长度等。
电焊机怎样安装
电抗器
才正确
答:
电抗器
安装的倾斜度不得大于50,电抗器安装后应有良好的接地。4、电抗器安装不得挂装,应水平座装。5、电抗器应严格按照产品图纸进行接线,防止接线错误。固定导线的螺母应拧紧无松动。6、电抗器本身没有警示标识的,在安装后还应进行警示标识,防止意外事故的发生线路电抗器的额定
电流
较小,通常都作...
电力系统限制短路
电流
的方法有哪些
答:
2、此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限
电流电抗器
;采用分裂低压绕阻变压器等。3、电力系统需要依靠统一的调度指挥系统以实现正常调整与经济运行,以及进行安全控制、预防和处理事故等。根据电力系统的规模,调度指挥系统多是...
250电焊机输出端加装
电抗器
,是线圈多的电抗器好用,还是线圈少的电抗器...
答:
避免焊接断弧。
电抗器
还起到调节焊接动态性能的作用。焊接
电流
小的时候,电抗器的电感量较小,焊接电流大的时候,电抗器的电感量增大。电抗器的线圈匝数是有一定匹配的匝数多少是由焊机的容量大小决定的设计产品时产品设计师经过计算及实验确定线圈匝数的不是说匝数多匝数少那个好用。
电缆串联谐振实验
电抗
的选择
答:
电感量的选择:
电抗器
的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定
电流
下的电压降的变化引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。输出电抗器电感量的选择主要是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感...
变电站交流220V漏电保护器跳闸,急求原因及解决办法!!只有这么多分了请...
答:
首先要了解漏电断路器跳闸原理,就是当电路中的
电流
不能全部流回电源 而有部分电流经由其他路径流入地中,就形成漏电 从而造成漏电断路器跳闸。1、检查跳闸的开关回路的接地保护线,与220伏电源的零线是否搞混,虽然这两根线在变压器处是联通的,但是在接有漏电断路器的回路,绝对不能混肴,只要搞混零和...
无功补偿
电流
答:
1500kVAr额定
电流
=1500kVAr/11kV/√3=78.7A 高压电容器组出于安全的考虑,一般采用Y形接线,所以10kV系统中多采用11/√3kV电容器。因此单台电容器的电流=334kVAr/(11/√3)=334×1.732/11=52.5A 由于电容器组投入时有较大倍数的涌流,一般为额定电流的5~20倍,具体要看串联
电抗器
的数值和投...
短路计算中 变压器
电抗
值计算 公式里的Vs%是什么 选择多少
答:
1.假设系统有无限大的容量,用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。具体规定: 对于3~35KV级电网中短路
电流
的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、
电抗器
的电抗,...
电感的计算公式?
答:
L=Ψ/I。电感基本公式为:L=Ψ/I。电感的定义公式是:L=phi/i。即电压除以
电流
对时间的导数之商。经验公式:L=(k*μ0*μs*N2*S)/l。电感的定义是这样的:1、电压除以电流对时间的导数之商。2、L=phi/i(在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感...
发电机不要励磁
电流
,靠进相得到的无功能发电吗?
答:
2)发电机电压与电网相同-使进相时不吸收(或发出)无功功率,3)发电机电压频率与电网相同-使发电机进相时不吸收(发出)有功功率,4)发电机电压的相位与电网相同-还是使进相时冲击
电流
最小。要满足这些条件几乎是不可能的,因此,就有利用电子仪表的自动进相(精确同步)和利用进相
电抗器