88问答网
所有问题
当前搜索:
电抗器电流
什么叫助增
电流
?
答:
助增
电流
是影响距离保护正确工作的一种附加电流。因为在许多情况下,保护安装处于故障点之间联系有其他分支电流,这些电源将供给附加的短路电流,使通过故障线路的电流大于流入保护装置的电流,这个电流及叫助增电流。电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。工程中以正电荷的定向流动方向为电流方向,电流的...
变压器型号中S10-M-10000/35 10000kVA 35±2X2.5%/6.3kV各字母及数字...
答:
4.5
电抗器
产品型号组成型式4.5.1 并联电抗器□□—□ / □ 电压等级kV 额定容量kvar 设计序号 产品型号字母4.5.2 串联电抗器 □ □—□ / □ □ 电抗% 系统额定电压 kV 额定容量 kvar 设计序号 产品型号字母4.5.3 自饱和电抗器 □□—□ / □ 调压深度V 直流
电流
A 设计序号 产品型号字母4.5.4 ...
电力系统中,短路
电流
的危害:短路电流通过线路,要产生很大的电压降,是什...
答:
电力系统中,短路
电流
通过线路的电阻,就会产生电压降的,这是欧姆定律的基本概念:Ⅰ× R = U 。因为短路电流是非常大的,线路产生的电压降也是非常大的,供电系统中其他用电器的供电电压就会下降。相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并取决...
电机负序
电流
保护动作原因_电机负序保护
答:
r* B) R% i) h 建议改善措施主要有:1.对电气化铁路各牵引变电所实行进线相序轮换,减少电气化区段的综合负序。 F4 G0 x+ [, ]+ O0 R& [2、采用平衡接线变压器。 ( j. y) G2 F; l! W 3.在受负序
电流
影响最大的电力系统分支回路中加装
电抗器
,以限制进人该支路的负序电流。
晶闸管并联时,给每只管子串联
电抗器
是什么措施
答:
晶闸管并联时,给每只管子串联
电抗器
是均流措施。晶闸管并联使用时,由于各晶闸管之间的参数有所不同,容易导致
电流
分配不均,而导致某些晶闸管承受过大的电流而损坏。为了解决这个问题,会给每只管子串联一个电抗器,这种措施称为均流电抗器或均衡电抗器。均流电抗器能够在一定程度上抑制电流的不均匀分布,...
中频电源开机后低功率运行
电抗器
嗡嗡响'调大功率正常是什么原因?_百度...
答:
类似于电铃)它便开始震响,当你把中频炉负载加大
电流
随之增大、磁场增强作用在铁心上的磁力也增强、分开很小缝隙的铁心反作用力减小、也就被吸附住了所以不太响或频率变高声音变小了、也许是加载后中频炉的噪声增大掩盖了其它的声音,但问题并没得到解决,时间长了会使
电抗器
过热烧毁。
天矿三相
电抗器
烧毁原因?
答:
而烧毁的一项的
电流
你可以测量一下,用钳流表,电流应该是高于
电抗器
的额定电流的。如果是这样,如我所说,你就把末端的负载减下来,或者分配到其他的相上去,也有可能是你的负载有问题,检查下负载侧的对地电阻吧,或者有些问题也不一定 ,前提是你没有额外的加上什么负载。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜