的作用原理介绍 选型分类说明
答:
一、
电抗器
选型 并联电抗器:发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。并联电抗器里面通过的交流,并联电抗器的作用是补偿系统的容抗。通常与晶闸管串联,可连续调节
电抗电流
。串联电抗器:里面通过的...
电抗器
测量时为什么夹件电流远大于铁芯电流?
答:
铁芯与夹件之间的接触电阻很小,因此夹件
电流
可以通过接触电阻流动,而铁芯电流则不能通过接触电阻流动。铁芯与夹件之间的接触面积比铁芯内部的磁力线横截面积大得多,因此夹件电流可以通过更多的导电面积流动。因此,在
电抗器
铁芯接地电流测量时,夹件电流通常会远大于铁芯电流。
为什么
电抗器
其百分电抗随着额定
电流
的增大而相应提高?
答:
I=U/R 1/R就是
电抗
了 I R 成反比 反之 电抗跟
电流
成正比了。。
电抗器
的容量怎么计算
答:
电抗率是4%,先算出:额定端电压:10除以根号3再乘以4%再乘1000 得出额定端电压 231V。
电抗器
容量:额定端电压 231V 再乘以
电流
800A 既电抗器容量为184.8kvar。电抗器的额定电流I乘以其本省的电压降U再乘以相数3或者1等于容量Q,单位为乏(VAR)如果除以1000之后即为 KVAR 千乏。
已知低压串联
电抗器电流
和电感量,求电抗器容量(Kvar)和电抗率(%)
答:
设
电流
为I (A),电感量为L (h)则
电抗器
的容量 S = I * I * X / 1000 = I * I * 2 * π * f * L / 1000 (Kvar)电抗率 = 电抗器的容量 / 电容器的容量
串联谐振
电抗器
要如何选择
答:
很多人在做变频串联谐振试验的时候并不知道电抗器怎样选择才是最好的,接下来给大家分享选择电抗器主要从以下几个方面分析。1、额定交流电流的选择:额定交流电流是从加热角度设计的电抗器的长期工作电流,同时要考虑足够的高阶谐波分量。也就是说,实际输出的
电抗器电流
是逆变器电机负载的输出电流。2、...
已知
电抗器
的电感量0.3mH,额定
电流
240A,频率50Hz,如何计算额定电压...
答:
电抗器
没有什么额定电压说法,满负荷时它两端的电压是:240ωL=240X314X0.3/1000=22.6V
AKSG10A/9V
电抗器
是什么意思
答:
这个是上海波亮电器制造有限公司的变频器用的出线电抗器,10A代表所选
电抗器电流
,9V代表的是出线电抗器,5V代表是进线电抗器,当然这只是常规的型号说明
电抗器
电感器 电容器 有什么区别和联系吗?
答:
并联
电抗器
为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高;改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供
电流
,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率,并联电抗器被广泛应用于电网的远距离输配电项目。变频