电抗器的容量怎么计算

我们公司电抗器额定电压是10kv,额定电流是800A,电抗率是4%,求电抗器的容量该是多少?
望高手指导..........

电抗器容量等于电容器容量乘以电抗率。例如电抗器额定电压是10kv,额定电流是800A,电抗率是4%,先算出:

额定端电压:10除以根号3再乘以4%再乘1000   得出额定端电压 231V。

电抗器容量:额定端电压 231V   再乘以电流800A  既电抗器容量为184.8kvar。

电抗器的额定电流I乘以其本省的电压降U再乘以相数3或者1等于容量Q,单位为乏(VAR)如果除以1000之后即为  KVAR  千乏。

扩展资料:

电容:电压480V,容量20Kvar,三相。

电抗:电压0.48KV,容量1.4Kvar,电抗率7%。

电容的容量*电抗率=电抗的容量。

串联电流相等,那么电容的电压*电抗率=电抗的端电压。

串联电流相等,那么电容的容抗*电抗率=电抗的感抗

参考资料来源:百度百科 ——电抗器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03

电抗器容量等于电容器容量乘以电抗率。例如电抗器额定电压是10kv,额定电流是800A,电抗率是4%,先算出:

    额定端电压:
    10除以根号3再乘以4%再乘1000   得出额定端电压 231V。

    电抗器容量:
    额定端电压 231V   再乘以电流800A  既电抗器容量为184.8kvar


电抗器也叫电感器,最通俗的讲就是能在电路中起到阻抗的作用的东西,就叫它电抗器。实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。

第2个回答  推荐于2017-09-26
一般电抗器系统电压为10kV 额定端电压很少有用10kV的 如果额定电压是10kV的话单相电抗器的容量即额定电压乘以电流既是
如果系统电压为10kV 则用 10除以根号3再乘以4%再乘1000 得出额定端电压 231V 再乘以电流800A 既电抗器容量为184.8kvar本回答被提问者采纳