答:
3.
热继电器
的工作原理是首先要将热继电器串联在主回路中,将常闭触点串联在控制回路中。当电动机过载时,流过电阻丝的电流会超过热继电器的
整定电流
,电阻丝产生热量,导致双金属片受热膨胀。4. 由于双金属片的热膨胀系数不同,双金属片会因温差而弯曲,并带动传动机构动作,使常闭触点断开,控制回路...
热继电器
怎么选热继电器如何选
答:
对于很少启动的发动机,必须确保在发动机启动过程中热继电器不会发生故障。如果电动机的启动
电流是
额定电流的6倍,且启动时间不超过6倍,则根据电动机的额定电流,可以选择热继电器。对于重复工作时间段的电动机,首先要
确定热继电器
的允许工作频率,该频率可以根据电动机的启动参数(启动时间,启动电流等)和...
热继电器整定电流
设定问题
答:
以我个人的观点来说这是一种错误,我赞成按1(0.9-1.05)倍选,但它并不是一成不变的。下面是我的做法。A、对于一般的电动机则是按电动机的额定
电流
乘1倍。这是因为所有的电器均有其额定运行指标,而这指标就是电动机的额定电流。
热继电器
在
整定
值为1倍时,是长期不动作的。假如电动机超载20...
热继电器
和空气开关如何选择呢?比如电机是18kw的电机。你怎么算出来...
答:
电机额定电流=电机额定功率/(1.732*电机额定电压*电机功率因数*电机效率),实际可看电机铭牌上的额定电流即可。热继电器选型
原则
:1、热继电器选型一般按1.1-1.25倍电机的额定电流选用。2、
热继电器整定电流
为0.95-1.05倍的电动机额定电流,一般按额定电流整定。热继电器上的红色按扭为测试动作用的...
热继电器
的 额定电流 热元件额定电流
整定电流是
什么?
答:
1、
原则
上应使
热继电器
的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定
电流
来选用。例如,热继电器的
整定
值可等于0.95~1...
电动机
热继电器
怎么选型?
答:
一般的方法是,根据电动机额定功率和负载特性来计算出
热继电器
额定
电流
,然后根据热继电器的额定电流选择适当的规格。具体计算方法如下:1. 计算电动机额定电流:I=75kW/(1.732×380V×0.85)=132A;2. 根据电动机负载特性选择合适的起动倍数,通常为1.1-1.5倍;3. 计算热继电器的额定电流:Ie=132...
热继电器
的
整定电流
为电动机的多少倍
答:
热继电器的
整定电流
通常是电动机额定电流的1.05~1.15倍。这个范围是根据电动机的实际运行情况和保护要求来
确定
的,目的是在电动机正常运行的同时,确保其在过载或异常情况下得到及时有效的保护。
热继电器是
一种用于保护电动机过载的电气元件。当电动机的实际电流超过热继电器的整定电流时,热继电器会动作...
什么是过载保护,整定时按额定
电流
的几倍
整定
答:
超过额定功率(电流)称超载,
热继电器整定电流
为负载额定电流相同或略大,以不超过1.2倍为妥。
33千瓦配多少a热过载
继电器
答:
33千瓦电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=33/1.732/0.38/0.8≈58(A)58A×1.25=72 所以33KW电机
整定电流
在72A左右。
热继电器
选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、
原则
上应使热继电器的安...
电机对应断路器,
热继电器
和接触器的选择规律?
答:
1、断路器的
整定电流
可按电机额定电流的两倍选。2、接触器可按1.2~1.5倍选(越大越可靠、也越贵);3、
热继电器
有一调整范围,其最大值通常选电机额定电流的1.5倍,使用时适当下调至1.2倍上。如果是组合安装在接触器上的热继电器,选型时要与接触器配合选择。4、电机(英文:Electric machinery...