88问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器整定电流确定原则是
热继电器
的
整定电流是
多少A
答:
原则
上应使
热继电器
的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定
电流
来选用。例如,热继电器的
整定
值可等于0.95~1.05倍的...
怎样选接触器与
热继电器
相比配
电流
怎样算?(电机5.5Kw)
答:
热继电器整定电流是
电动机额定电流的0.7~1.0倍,也就是说整定电流只能小于或等于额定电流。而动作电流不一定就是整定电流,就热继电器的保护特性来说,动作电流和额定电流的比值越大,相应的热继电器动作时间就越短。5.5KW的热继电器整定电流取11A,这样可以保护功效。在选用接触器时,一般是根据额定...
电机的额定电流为6A,那么
热继电器
的
整定电流
应该设置成多少啊?_百度知 ...
答:
一般
热继电器整定电流
整定在电机额定电流的0.9-1.01倍才可以保护电机,根本就不是1.2-1.5倍,这个你要信我的,我是专门做保护定值的。
热过载
继电器
保护器上的
整定电流
调节范围是什么意思?
答:
...该数字就是可以通过的额度
电流
值。超过该电流值(过流)时,双金属片组成的机械机构会跳闸的。 砸碎铁饭碗 | 发布于2012-11-28 举报| 评论 3 0 为您推荐: 热过载继电器如何接线 热过载继电器型号 热过载继电器的作用 过载保护器 热过载继电器怎么接法 热过载
继电器整定原则
热偶继电器整定规则 ...
热继电器
的
整定电流
应是用电设备额定电流的( )倍
答:
热继电器
的
整定电流
应是用电设备额定电流的(1.25 )倍,可以不用考虑电动机的启动电流!!!
电路中
热继电器
的
整定电流
的问题?一热继电器的整定电流盘为A-10A-13...
答:
A-10A-13A-16A中的数字,是指过载时的引起跳闸时的电流,这种过载需要维持一定时间,等发热到一定程度才会跳闸。这样可以解释提出的几个问题:能否对10A以下的电流起到过载保护的作用?如果
整定电流
盘调整为10A,那么:10A以下的电流如果不过载,就不会跳闸,如果过载超过10A,并且维持一定时间就要跳闸,这...
热继电器
不动作的原因是什么
答:
1、
原则
上应使
热继电器
的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定
电流
来选用。例如,热继电器的
整定
值可等于0.95~1...
请教师傅们
热继电器是
根据电机的启动
电流
还是工作电流来配置?_百度...
答:
根据工作
电流
来配置,虽然启动电流要比工作电流大很多,但由于热惯性的作用,启动过程时间很短,瞬间的大电流不会使热量迅速上升,故启动时的大电流不会使
热继电器
动作。。。
热继电器
的
电流整定
值指什么
答:
热继电器
的
整定电流是
指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的额定电流的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
热继电器
的工作原理及作用
答:
当电动机过载时,通过发热元件的电流超过
整定电流
,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。选择方法 1、
原则
上应使
热继电器
的安秒特性尽可能接近...