88问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机整定电流
45
千w
电机
用多大的热继电
答:
380V,45千w电机,
额定电流90A左右
,用86~98的热继电器,电流整定95A.
45kw电机
选择100A的断路器有问题吗
答:
有问题,
45kw电机电流早已超过100A了
。160A的差不多。
45KW电机
启动
答:
45KW电机:考虑功率因数为0.85 若为三相(380V)电机(45KW电机应该是三相)
:额定电流I=45*1000/1.732/380/0.85=80.44A
如果采用星角降压起动,则起动电流按起动时的电压成规律减小,启动电流有时间的,一般只延时持续5秒或者10秒。。。 然后回到额定工作电流。而过流保护一般 1.5*80=120A 150...
如果
电机
额定功率为
4.5KW
,请问热继电器的
整定电流
为多大?
答:
热继电器的热过载系数为1.1---1.2,4.5千瓦电动机因制造厂家不同,
额定电流约为8.5---9安培
,所以热保护整定值为9.3---10左右即可。
45千瓦
的三相
电机
应该配多大的热保护器?
整定
值是多少?
答:
45
/0.38/1.732/0.85=80.4,的用100A的热元件,
整定
值按额定
电流
1.1倍整定,延时按躲过
电动机
启动时间考虑,60秒应该够用了。
如果
电机
额定功率为
4.5KW
的话,那么热继电器的
整定电流
应该为多大...
答:
你看一下你的这个
电动机
上面的铭牌上的额定电流是多少,用这个电流值乘以1.05-1.1得出的数值就是热继电器的
整定电流
值
45KW的电动机
(380V) 星三角降压启动热继电器应该选多少A的
答:
三相交流380V,
45KW的电动机
,采用星三角降压启动时,热继电器选用JR36-160 75-120A。参数计算如下。首先计算
电流
:I=P/(√3*U*cosφ*η)=45/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈85A 选型:热继电器选型包括3个方面,一是热继电器壳体额定电流选择:I壳=I(0.7~1)A=60~85A;二是热继电器热元件...
请教高手:380V
45kw的电动机
做星三角启动。请问断路器、接触器、热继 ...
答:
380V
45kw的电动机
做星三角启动。断路器150A、接触器100A、热继电器100A。应该完全可以胜任的!断路器150A已经超标一些了!主线
电流
最高达到180A,这应该不是电机的额定电流。45kw的电动机额定电流只有90安左右吧!主线电流最高达到180A,这些电流是不是还包含着别的什么用电设备呢?若是那你就应该...
45kw电机
用多大的热继电器
答:
45千瓦
额定电流80多安!热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的
整定电流
调节到等于
电动机的
额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性...
45千瓦
的
电机
配备开关、接触器、保护器如何计算
答:
一般和
电机
的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的额定电流应适当小一些,并且
整定电流
调到电机额定电流的60%-80%。如果电机带负载启动而启动时间较长或负载是冲击性的(如冲床等),则热继电器的整定电流应稍大于电机额定电流。对于工作时间短、间歇时间长的电机,可以不设过载保护。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
660v电机45kw额定电流
45kw电机最大额定电流
40kw电机额定电流
电机整定电流什么意思
45kw电机电流多少
45kw电机空载电流
45kw电机空载电流多少
电动机电流过载保护如何整定
45kw电机允许最大电流