88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一直在排水
消防水池
的出水管为什么要设溢流水管和
排水
设施,并且要用间接排水?
答:
设置溢流管是防止
水池
水位过高,从经济角度考虑,比较好理解。系统中存在正常泄漏量,所以有
排水
设施。每月、每季度、每年,
消防
灭火设施需要测试,也有水源排除,所以设置排水设施。间接排水,是不与生活和生产废水排水设施何用,防止特殊情况废水通过排水管道进入水池。
消防水池
取水井与室外消火栓一样吗
答:
我是从事给
排水
专业工作,乐意帮你回答这个问题。二者不一样,性质和功能不同。1、
消防水池
是构筑物,既可以供室内消防用水,也可以供室外消防用水,供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井。2、室外消火栓是室外消防设施,设置在建筑物外面消防给水管网上,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给...
消防水池
的有效水深?
答:
然后校核泵的流量,保证废水池有效容积大于最大泵5分钟的流量。如果泵的启动次数频繁,建议超高取高点,至少500毫米,然后超高报警水位取泵的启动水位加100毫米。问题三:
消防水池
的国家标准设计规范 1. 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求...
消防水池
维护管理要求?
答:
补水设施:补水设施应保持正常运行,确保
消防水池在
用水过程中能够及时补充水源。对于水泵等设备,要定期进行启动和运行检查,防止故障。
排水
设施:消防水池的排水设施应保持畅通,防止堵塞。对于水池内的杂质和沉淀物,应定期进行清理,避免影响水池的正常使用。清洁保养:每年对消防水池进行至少两次全面清洗,...
消防水池
中为什么要设集水井
答:
你说的应该是集水坑吧?很多
消防水池
中会设的,主要是用来水池清洁时排空水池用的。
消防
蓄
水池
蓄水标准
答:
5. 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不被他用的技术措施。6.
消防水池
的出水、
排水
和水位应符合以下规定:1) 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2) 消防水池应设置就地水位显示装置,并在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有高和低...
消防水池
漏水怎样及时处理?
答:
1、
排水
,从瓦上、天窗、烟囱、排气空、瓦的交角处查看排水是否流畅将积水排走。2、堵水,在辅设的
防水
层上面找出漏水点将防水层修补好把水堵住。3、引水,这是最下等的做法,也就是说在找不到漏水点的情况下才使用的一种办法,将积聚在保温层中的水引到外边。
消防水池
水位过高监管怎么处理
答:
1. 处理水位过高问题:面对
消防水池
水位上升至不安全高度的情况,监管部门应立即启动
排水
系统,以降低水位至安全范围。2. 增设排水设施:若现有排水设施不足以应对水位上升,监管部门需考虑增设排水管道或提升现有排水系统的容量,确保水池水位维持在可控水平。
消防水池
能不能作他用呢?
答:
应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
消防水池
的出水、
排水
和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置。应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,...
消防水池
满水实验在什么时候做
答:
施工完毕之前
消防水池
必须做满水试验,在《给水
排水
构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008上有规定。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池一直在排水
消防水池图集