88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一直在排水
建筑给
排水消防
专业:持压泄压阀为什么要安装在水泵试水管上?什么目的...
答:
因为试水管是按一个消火栓水量考虑的,而
消防
泵的额定流量一般要大于一个消火栓水量,试水的时候就会造成低于额定流量运转,这时水泵的扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求安装持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当...
给
排水
设计中消防水泵房和
消防水池
通常都建在一起,请问消防泵房和消防...
答:
如果根据实际需要,确实要分开建是可以分开建的。但仍要保证
消防
泵能自灌式进水。
消防水池
防水规范最新
答:
所有转角处应抹成圆弧形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20毫米以上,
排水
口地漏应低于防水基层,并应按规定找出坡度。以上两种方法均需要对内壁进行全面涂刷,不可遗漏。地下
消防水池
底板和池壁均做外防水,防水材料为自粘防水卷材,底板防水做在混凝土垫层上。底板混凝土垫层后可沿...
消防水池
液位计安装一个入水口可以吗?
答:
10. 1
消防水池
的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;10.2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;10.3 消防水池应设置溢流水管和
排水
设施,并应采用间接排水。11.消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列...
地下钢筋混凝土
消防水池
底遇大雨上浮怎样处理?
答:
这个地下
消防水池
遇到大雨上浮的可以采取加重或者
排水
法的。这个如果是混净土水池强度足够的,可以从水池内加水来增大水池重量或者填塞松土或者砂子来加强重量防止上浮的;还可以在水池的四周设置
排水
泵来排水使之不能上浮的。
请教:湿式报警阀后接回
消防水池
的
排水
管作用
答:
系统管网泄水,排至
消防水池
节水
消防
水箱、
水池
安装时的注意事项?
答:
1.
消防水池
、消防水箱的施工和安装,应符合《给水
排水
构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)的有关规定。2.消防水池、消防水箱应设置于便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置...
消防水池排水
沟是结构做法吗
答:
是。
消防
用水水池体排水沟应采用独立结构形式,不得利用建筑的本体结构作为水池的排水沟。地面宜低于
水池排水
沟。
建筑给
排水消防
消防水系统管网必须接一条回水管道至
消防水池
么
答:
不是必须,而是宜设置,不是强规。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014条文要求:试验
排水
可回收部分宜排入专用
消防水池
循环再利用。