88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一直在排水
生活用水与消防用水共用
消防水池
时,应采取哪些技术措施保证消防用水
答:
应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
消防水池
的出水、
排水
和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置。应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,...
消防水池
溢满怎么
排水
答:
消防水池
应该设置溢流管的呀!详见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974--2014)第4.3.9.3条。
消防水池
的国家标准设计规范是什么?
答:
5、消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。6、
消防水池
的出水、
排水
和水位应符合下列规定:1)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和...
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
4)当
消防水池
检修人孔设在水池侧壁(开向消防泵房)时,检修孔的门可采用钢质百叶窗(门)(平开、上开均可),此时,可无需再设计通气管。5. 溢流管规定 1)消防水池、高位消防水池和高位消防水箱的进出水管、溢流管、
排水
管等应符合设计要求,且溢流管应采用间接排水。2)消防水池,高位消防水箱...
消防
泵房内
排水
量如何考虑
答:
流量由以下两个方面确定:一、消防泵房内
排水
泵
排水
量的确定应根据防生火灾时,能够进入到消防泵房从而影响其正常供水时最大水量。二、供
消防水池
排空检修时的排水量,此部分水量以达到管理使用要求即可。三、具体型号选择没有施工图是无法配置的。
消防
泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗_百度知 ...
答:
要的。根据具体的相关规定:GB50974-2013第4.3.9
消防水池
的出水、
排水
和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。注意这条规定:应有最高和最低报警水位。最低报警水位的意义:基于确保消防用...
消防水池
设置要求
答:
(7)
消防水池
应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位。(8)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和
排水
设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水...
消防
给水及消火栓系统技术规范
答:
当
消防水池
采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100立方米,当仅设有消火栓系统时不应小于50立方米。 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 消防水池的出水、
排水
和水位应符合下列规定: 1、 消防水...
高层建筑
消防
给
排水
设计简析?
答:
而消防栓的的灭火能力虽然没有自动灭火系统的成果好,可是这种方式的投资时很少的,两者各有利弊,所以在选用时要根据具体的灭火范围而进行选择。2、高层建筑
消防排水
设计 2.1
消防水池
在一些高层建筑中,如果市政以前埋下的消防管道不能满足灭火要求,在消防管道中出现了单方面的供水问题,则应在公共建筑...
消防水池
如何设置?
答:
(7)
消防水池
应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位。(8)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和
排水
设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水...