消防水池一直在排水
消防
水箱
一直在
进水为什么
答:
2、如果水池水位正常,可以尝试关闭所有湿式报警阀组的下端信号蝶阀
,半个小时观察每组湿式报警阀压力表显示压力,这么做的原因是排查喷淋管道的支管、末端试水、快速排水阀是否存在泄漏,如果泄漏,压力表数值会下降。3、如果还是没问题,那就确定室内消防管、喷淋管道是有地埋管段,包括水泵接合器,都要检...
消防水池
的
排水
问题
答:
这是利用了倒虹吸的原理,有意让水池中的水不外泄
,消防水池中缺水时,紧急时可以从污水管线中进水,消防水是不可以饮用的,如果非要清洗,建议可以用水泵抽,这样也不会很麻烦。
消防水池
漏水怎样及时处理?
答:
1、排水,从瓦上、天窗、烟囱、排气空、瓦的交角处查看排水是否流畅将积水排走
。2、堵水,在辅设的防水层上面找出漏水点将防水层修补好把水堵住。3、引水,这是最下等的做法,也就是说在找不到漏水点的情况下才使用的一种办法,将积聚在保温层中的水引到外边。
消防水池
底下的
排水
管周围往出漏水怎么解决?
答:
消防水池底下排水穿墙管道周围漏水,
可以采用堵漏王封堵,堵住后再清理管道表面和周围混凝土表面,用混凝土修补材料加固
。
企业的
消防水池
满了 如何处理
答:
消防水池一般会有补水管、溢流管和排水管
,补水管用来补水,一般由浮球阀控制进水和关闭,溢流管可以在水满的时候把多余的水排走,排水管用来进行消防水池检修的时候放水,如果你的消防水池满了依然不停的进水,那么补水的浮球阀坏了或者根本没浮球阀,前者修浮球阀,后者。。。只好关掉补水管 ...
消防排水
问题求助
答:
2 设有消防给水系统的地下室;3 消防电梯的井底;4 仓库。9.2.2 消防给水系统试验装置处应设置专用
排水
设施,试验排水可回收部分宜排入专用
消防水池
循环再利用,排水管径应符合下列规定:1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于 ...
...水还没有漏得快,水都回流到
消防水池
,管网也没有漏水点?
答:
除
消防
泵止回阀止回关闭不严外,还有可能是泵房的试水
排水
阀、超压泄压阀等关闭不严。
消防水池
水位过高监管怎么处理
答:
排水
处理,增设排水管道。1、排水处理:当
消防水池
水位过高时,可以通过排水的方式来降低水位。2、增设排水管道:消防水池的排水管道不够畅通,也导致水位过高。
消防水池
的出水管为什么要设溢流水管和
排水
设施,并且要用间接排水?
答:
设置溢流管是防止
水池
水位过高,从经济角度考虑,比较好理解。系统中存在正常泄漏量,所以有
排水
设施。每月、每季度、每年,
消防
灭火设施需要测试,也有水源排除,所以设置排水设施。间接排水,是不与生活和生产废水排水设施何用,防止特殊情况废水通过排水管道进入水池。
消防水池
维护管理要求?
答:
设施检查:每月对消防水池及其附属设施进行检查,确保各设施完好、无故障。检查内容主要包括:水池结构、进水管、出水管、阀门、水泵等。补水设施:补水设施应保持正常运行,确保
消防水池在
用水过程中能够及时补充水源。对于水泵等设备,要定期进行启动和运行检查,防止故障。
排水
设施:消防水池的排水设施应保持...