如物、10千伏高压配电柜的分断闭锁是什么意思,怎么操作?请教!

如题所述

你说的是XGN开关柜吧。

分断闭锁就是把隔离、接地的锁片打开,你可以向下拨动接地锁头,然后操作接地开关分合,在接地开关分闸时,你可以拨动隔离开关锁头,然后操作隔离开关。一般分断闭锁位置和断路器开关之间有一个软连锁,当你分断闭锁时,断路器开关会自动跳闸的,所以断路器开关状态不影响你操作分断闭锁的。

工作位置就是在你分接地合隔离之后,把接地开关、隔离开关锁上,你无法操作接地、隔离开关,你只能操作断路器开关分合闸。

然后检修位置,说白了就是打开电缆室的门。当然此前,你必须断开断路器,分隔离合接地。而这一系列操作就是上述的分断闭锁了。

所以,检修一般先是工作位置到分断闭锁,然后再到检修位置,打开电缆室门。反过来送电就是检修位置关上门,然后到分断闭锁位置,最后才到工作位置。

所有高压开关柜基本都是这样,比如KYN28、HXGN、XGN,

    电缆室门和接地刀之间一定有一个连锁,所以分接地刀,一定要找到这个连锁模拟关门的样子,进行解锁,从而分断接地刀(关门状态下可以忽略)。在比如KYN28柜电缆室门侧门框上有一个按压式的接地开关锁,按下去后才能分接地开关。

    接地开关和隔离开关之间一定有一个连锁,所以合隔离开关前必须分接地开关。比如XGN断路器柜,在操作机构上就可以找到这个连锁。

    隔离开关和断路器开关之间一定有一个连锁,所以合断路器开关前必须合隔离开关。

    如果断路器没有隔离开关,那断路器开关和接地开关之间一定有一个连锁,合断路器前必须分断接地开关。

    只有合上接地开关才可以开启电缆室门。

    而实现五防有两种方式,一种是物理方式,比如操作机构上的各种各样的连锁,或者接地刀的锁舌。另一种是电气方式,比如把某个开关的辅助或者行程开关的常开点或常闭点接入另一个开关的合闸或者分闸回路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-20
A.停电操作和检修
分断路器→手柄旋至“分断闭锁”位置→分线路侧隔离→分母线侧隔离→合接地刀(停电操作结束)→手柄旋至“检修”位置→开前门→开后门(此时开关柜处于检修状态)
B. 送电操作
关后门→关前门→手柄旋至“分断闭锁”位置→分接地刀→合母线侧隔离→合线路侧隔离→手柄旋至“工作”位置→合断路器。
其实这个分断闭锁位置 就是一个 操作位置。本回答被提问者和网友采纳
相似回答