88问答网
所有问题
当前搜索:
按启动按键交流接触器没反应
...现象:显示
器没
有显示,按电源
启动
开关
接触器
不闭合。试分析引起原因...
答:
1、电源
启动按钮
损坏,常开触点不闭合或电源开关按钮坏。2、电源启动
交流接触器
损坏。3、系统开关电源损坏。4、显示器(CRT、CLD)损坏。5、连接线有短路、断路现象
新买的
交流接触器
不吸合。用手按下才能
启动
电机是什么原因。不用交流...
答:
按起动按钮,
接触器
不吸合的原因排查:1、应检查有无电源,联是否送电,溶丝是否完好。2、停止按钮是否接触良好。3,
启动按钮
是否接触良好。热保护节点是否通路,无过载现象。4,接触器线圈是否完好。5,各个连接导线是否畅通,无脱落,无虚接。6,接触器无卡憋现象。
施耐德
交流接触器
打开观察盖后 发现用手按不下去 这个接触器是好的...
答:
你好,你使用的方法不能完全判断
接触器
好坏。用数字万用表欧姆档2K以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈已经损坏。或者在通电状态下,测量线圈两端电压,如果电压正常,接触器不吸合,表明线圈也已经损坏,或者机械卡死。用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点...
交流接触器
不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
答:
原因有以下几种可能:1.
启动按钮
触点接触不良;2.启动按钮的连接线脱落或接触不良;3.自锁触点(
接触器
的辅助常开触点,一般是13 、14)接触不良。如果用电笔按了一下松开后接触器也不吸合的话那还要看常闭按钮(即停止按钮)是否通、热继电器常闭触点是否断开了。这些用万用表量一下就知道了。也可以...
天车手柄
启动键
不管用方向管用 必须按住
交流接触器
么回事?
答:
主要检查控制电路故障
接触器
线圈已烧毁。 ●更换。控制线路熔丝已断。 ●更换熔丝。热继电器触点未复位。 ●待复位。
启动
或停止
按钮接触
不良。●重点检修触点
自锁
接触器
不吸合怎么回事
启动按钮
按下就吸松开就弹开?
答:
自锁接触器不吸合
启动按钮
按下就吸松开就弹开是因为接触不良了,解决步骤如下:1、首先第一步就是原装的
交流接触器
由于使用时间长触点烧焦,造成触点接触不良。2、接着就是进行更换同样体积大小的接触器。原装接触器线圈电压是36伏,新接触器线圈电压是110伏即可。3、然后就是进行使用新接触器的机械部分...
交流接触器
用手推不进去是不是坏了
答:
交流接触器
用手推不进去只有二种情况:1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而接触不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。相关定义 交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种...
刚装好的电箱
交流接触器
吸不下去,一通电就拼命抖要轻按一下才吸下去...
答:
如果你的
接触器
换过几个了,那说明不是接触器的事情,接触器靠磁力吸合,磁力由电流大小决定,电流大小由电压决定,所以,几乎可以肯定的是,你的供电电压不足,造成这样的原因有两个,一是本来电压就不够,如果电压无法解决,看看是否可以找线圈额定电压略低的接触器,二是线路压降太大,可以换粗一点的...
交流接触器
不吸合,但手按通电怎么回事
答:
交流接触器
不能吸合,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
织带机
启动按钮没反应
,但是用手
按交流接触器
它又会自动吸,线路检查...
答:
启动按钮接触
不良或按钮相应线路断路引起的。