刚装好的电箱交流接触器吸不下去,一通电就拼命抖要轻按一下才吸下去。是怎么回事啊?接触器换好多个了。

如题所述

如果你的接触器换过几个了,那说明不是接触器的事情,接触器靠磁力吸合,磁力由电流大小决定,电流大小由电压决定,所以,几乎可以肯定的是,你的供电电压不足,造成这样的原因有两个,一是本来电压就不够,如果电压无法解决,看看是否可以找线圈额定电压略低的接触器,二是线路压降太大,可以换粗一点的导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-03
这个情况最大的可能是交流接触器选型错误,控制回路用的是220V的电源,接触器线圈电压是380V的,线圈得不到足够的电压吸力就会不足本回答被网友采纳
第2个回答  2017-05-03
测量一下接触器线圈供电电压,可能是供电电压偏低。
第3个回答  2017-05-03
交流接触器的自锁触点有污物或有间隙。