不能吸合,但用手按下去能通电。
答:
交流接触器
不能吸合,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
自锁
接触器
不吸合怎么回事
启动按钮
按下就吸松开就弹开?
答:
交流接触器
吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个原因:1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制...
交流接触器
不能吸合,用手按下去能通电,为什么?
答:
交流接触器
不能吸合,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
交流接触器
不能吸合,但用手按下去能通电是什么原因?
答:
交流接触器
不能吸合,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
交流接触器
不能吸合,为什么手按下去可以?
答:
交流接触器
常开点是因为工作时,常闭触点先断开。常开触点,常态下断开,在线圈通电的时候闭合,常闭触点与之相反。在接触器没工作的情况下,该触点为开路。常闭,在接触器没工作的情况下,该触点为闭合。工作时,常闭触点先断开,常开触点再闭合。
...
按启动
开关不启动,直接用罗丝刀按下
交流接触器
确能正常使用,请大师...
答:
首先确认转换开关是不是在手动位置。检查保险是否良好。检查二次线接点是否有松动。
按钮
上的和
接触器
上的。中间如果有过度端子也要看一下。
行吊用控制器,
交流接触器
不吸合,用手按下接触器能使用是什么原因...
答:
接触器
不吸合或不可靠原因 线圈老化、烧毁 线圈接入电压 低于 其额定电压 线圈控制回路故障
空调常见故障维修大全
答:
经验:维修时如果整机通电
无反应
,先从电源电路入手,这样才能快速准确地找出故障。案例十三。
交流接触器
故障:没有加热。原因分析:机器开始升温,外风扇转动,压缩机不转动,四通阀关闭,测量内板四通阀继电器输出,交流接触器正常通电,强制按下交流接触器,压缩机
启动
,然后交流接触器线圈断开。解决方法:更换交流接触器进行调试...