88问答网
所有问题
当前搜索:
按启动按键交流接触器没反应
cjx2一2510三项
交流接触器
,打开电源
按钮
将闭合松开电源按钮也就分开不...
答:
电源
按钮
闭合,松开电源按钮不能自锁,说明
接触器
的
启动
回路没有问题。问题出在自锁回路,检查一个自锁线路是否断线,接触器的自锁触点是否损坏。比较常见的是线路问题。
交流接触器
在通电后不按下
按钮
就直.
答:
交流接触器
在通电后不按下按钮就直接吸合原因:1、接线错误,没有把启动控制线接入
启动按钮
输出端。2、控制回路启动控制线和电源线短接。解决方法:1、检查接线是否正确,重新接线。2、检查控制线是否短接。正确接线如图:
自锁电路中
交流接触器
常开闭合后在按下
启动按钮
会短路吗?我在网上提...
答:
如果你说的仅是一只
接触器
的控制电路,不会。起动
按钮
就是并联在自锁的常开触点上的,已经闭合自锁了,再按这个起动按钮也没有什么作用。如果你说的是正反转的控制电路,一个已经闭合自锁,而再起动另一个接触器的话。如果没有机械互锁和电气互锁的话,将造成另外一个也会起动,造成主电路的两相短路...
交流接触器
通电后不按下
按钮
就直接吸合
答:
交流接触器
在通电后不按下按钮就直接吸合原因:1、接线错误,没有把启动控制线接入
启动按钮
输出端。2、控制回路启动控制线和电源线短接。解决方法:1、检查接线是否正确,重新接线。2、检查控制线是否短接。正确接线如图:
380的电压,
交流接触器
不吸合,按下时有电火花冒出,是什么原因?
答:
1、确定线路有电,查看是不是接触器供电380V搞错成220V了 2、不吸合是指
接触器没
有反映吗?这样有可能是线圈烧坏了,或者线圈接触点断掉了 3、如果是吸合不牢固,抖动。查看电压是否在(0.85~1.1)X380V的范围内,还有原因就是接触器衔铁磨损或者线圈被击穿.
交流接触器
主要为CJ系列中的CJX2系列,...
电机在使用过程中二次
启动
不了是通过
交流接触器
和时间距电器_百度知 ...
答:
是你的控制线路接错了,我看你说的情况我觉得是你
交流接触器
到时间继电器那段接错了,你把时间继电器的触头接错了。一种是继电器的常开常闭没接对,还有一种是继电器的通电和延时的触头接错了
交流接触器
在通电后不按下
按钮
就直接吸合
答:
交流接触器
在通电后不按下按钮就直接吸合原因:1、接线错误,没有把启动控制线接入
启动按钮
输出端。2、控制回路启动控制线和电源线短接。解决方法:1、检查接线是否正确,重新接线。2、检查控制线是否短接。正确接线如图:
交流接触器
按着可以运转但开关用不了
答:
接触器
不吸合或不可靠原因 线圈老化、烧毁 线圈接入电压 低于 其额定电压 线圈控制回路故障
并联的交个
交流接触器
,一个控制水泵,一个控制绞笼,本该一个
开启按
答:
联动没做好 对照图纸看下线路和元件
交流接触器
控制线路上的熔断丝一
按启动按钮
熔断丝就烧断?
答:
控制线路是指
接触器
的电磁线圈吧?这个线路烧断很可能是你接触器的线圈坏了(比如短路),导致回路过流,烧保险丝