塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
塔吊防雷接地
做法示意图:| 步骤序号 | 做法 | 示意图说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 确定接地位置 | 选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域 | | 2 | 挖设接地坑 | 深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米 | | 3 | 铺设接地体 | 使用裸铜绞线或镀锌扁钢,埋入接地坑...
塔吊重复接地
电阻是多少欧姆
答:
该设备
重复接地
电阻是不大于10Ω。根据《
塔式起重
机》和《塔式起重机安全规程》规定:为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。
塔吊
用设
避雷
针吗
答:
塔吊
虽然可不另设避雷针,但必须做好
防雷接地
装置。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地电阻值不大于4欧姆,
重复接地
电阻值不大于10欧姆。塔吊基础及吊装注意事项:...
塔吊的防雷接地和
配电箱的重保护接地是否可以共用一根引下线导接地...
答:
不可以!
防雷接地
必须直接引入地下接地桩,保护接地线也必须直接引入地下接地桩,引线不可以共用,这样做是防止雷暴天气通过共用地线连入用户,引起火灾或烧毁用电器的事故发生 希望我的回答对你有帮助望采纳
塔式起重
机
避雷
要求
答:
只要
接地
电阻小于等于4欧姆就可以了。
塔吊
底座现在都要求用固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋做接地极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌扁铁连接,焊接处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米...
塔吊防雷
做了同时开关箱中的PE线做了
重复接地
,之间用做电气连接吗_百度...
答:
防雷接地与
电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线
和防雷
引下线相距越远越好,要求10m以上,...
塔吊的防雷
装置如何设置
答:
即使可以用其他安全保护装置,如高敏度的差动继电器,按规定也必须安装这种接地保护装置。接地装置应由专人安装,因为接地电阻率时间和当地条件的不同有很大变化,而且测定电阻时要用高精密的仪器。3、对避雷设施的材料及设备的安装和维护均不由
塔机
制造厂提供。
防雷接地
装置必须按下图的规定制作。
塔吊
用设
避雷
针吗
答:
“引下线”、“接地装置”。 避雷针、避雷带、避雷网等都是专门的“接闪器”,圆钢或者扁钢等金属导体都可以是“引下线”,埋入土中的金属接地体和连接用的接地线构成了“接地装置”。 所以在
塔吊
不设避雷针的情况下要注意做好
防雷接地及重复接地
,并保证冲击接地电阻不大于30欧姆。
塔吊接地
电阻要求是多少?
答:
塔吊接地
电阻要求如下:1、独立
的防雷
保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;塔吊简介:塔吊...
的问题
塔吊
已经埋在地里,为什么还要做
防雷接地
答:
塔吊虽然也埋在地里,但它
的接地
电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。
防雷接地
:在塔吊基础附近用截面积不少于16平方米的金属杆或板打一地桩,深度不小于1.5m,再用相同截面的导线将接地桩
与塔吊
标准节连接起来,就可做成防雷接地。