推荐答案 2023-12-29
该设备重复接地电阻是不大于10Ω。
根据《塔式起重机》和《塔式起重机安全规程》规定:为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggMSaMMa1VS1MV1cMKK.html
相似回答
塔吊
的
接地电阻
值
是多少
?
答:
10欧姆
。并且,施工现场施工升降机防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆。而且做了防雷接地的机械上的电气设备,保护零线必须同时重复接地。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
塔吊
电箱
电阻
测试值
多少为
合格?
答:
塔吊本身需要做防雷接地。
防雷接地电阻值≤30Ω。配电箱需要做重复接地,重复接地规定电阻值≤10Ω
。一般将塔吊的预埋基础钢筋和配电箱的重复接地线连接到一起。电阻测试值
不大于10Ω
就行。
...其专用电源初端应增设
重复接地
装置,
接地电阻
不可超过10?,是否正确...
答:
塔吊供电系统无法实行三相五线制时,其专用电源初端应增设重复接地装置,
接地电阻不可超过10Ω
。
塔吊接地
线
电阻
应
为多少
答:
8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,
接地电阻不大于4Ω
。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。8.1.4 电气设备安装应牢固。需要防震的电器应有防震措施。8.1.5 电气连接应接触良好,防止松脱...
搅拌机、钢筋切断机、
塔吊
、圆盘锯、电焊机的
接地电阻
分别
是多少
?
答:
建筑工地设备工作接地电阻应≤4欧,
重复接地电阻
不得大于10欧
塔吊重复接地
和防雷接地的具体做法是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊
基础附近设3根集中散流垂直接地体,
接地电阻
不大于10
欧姆
即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的
重复接地
和机械的防雷接地可...
工地
塔吊
防雷
接地
问题
答:
1、塔吊基础绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外。2、工地都有做好的接地线,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。
塔吊接地
线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针。
塔式起重
机避雷要求
答:
只要
接地电阻
小于等于4
欧姆
就可以了。
塔吊
底座现在都要求用固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋做接地极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌扁铁连接,焊接处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米...