88问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行...
塔吊接地
规范做法图片
答:
2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。
塔吊重复接地和防雷接地
的具体做法 1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体...
塔吊重复接地和防雷接地
的具体做法是怎样的
答:
做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢 ,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接;都为镀锌材料 给
塔吊
供电 线路中
的地线
在与塔体相连;
塔吊防雷接地
怎么做
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、
防雷
引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地和
电气
重复接地
系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊重复接地和防雷接地
的具体做法是怎样的?
答:
做基础的时候可以预埋,也可后期埋地角钢圆钢扁钢 ,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接;都为镀锌材料 给
塔吊
供电 线路中
的地线
在与塔体相连;
塔吊接地
规范做法
答:
这里指明
塔吊的避雷接地及
保护接地都必须用有足够截面铜芯线上下连接还有工地的塔吊、提升架利用建筑物的
防雷接地
系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆 这些都说明安全施工中是不允许用塔吊本身来做
避雷接地和
保护接地的导体。原因有两个:.防雷接地体要专门制作和施工接地电阻要小于10欧姆才符合规范要求...
塔吊的接地
该怎么做?
答:
这些都说明安全施工中是不允许用
塔吊
本身来做
避雷接地和
保护接地的导体。原因有两个:1.
防雷接地
体要专门制作和施工接地电阻要小于10欧姆才符合规范要求。塔吊虽然也埋在地里,但它的接地电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。2.塔身是一节一节的拼接而成的,虽然都是...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
是为了保护塔吊设备及工作人员的安全,防止雷击引起的电流通过设备或人体造成伤害。下面是塔吊基础防雷接地的一般标准做法:1、接地电阻:塔吊基础
的接地
电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法...