答:
1.
防雷接地
体要专门制作和施工接地电阻要小于10欧姆才符合
规范
要求。
塔吊
虽然也埋在地里,但它的接地电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。2.塔身是一节一节的拼接而成的,虽然都是钢材制造的,但都刷有多层防腐的油漆,油漆都是不良导体;导电体之间要求但是焊接,...
施工现场
塔式起重
机(
塔吊
)
防雷接地
电阻是多少?
答:
施工现场
塔式起重
机(
塔吊
)
防雷接地
电阻应不大于4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9 避雷保护 为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机安...
塔吊防雷接地规范
答:
1、
接地
体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中,接...
塔吊
基础
防雷接地
的标准是什么?
答:
1、接地电阻:
塔吊
基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础
防雷接地
通常使用的接地材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料具...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择
塔吊
基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高
防雷
效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部...
塔吊
怎样做
接地
?
答:
塔吊
重复接地和
防雷接地
的具体做法 1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地
和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关
规范
规定,接地电阻控制...
塔吊防雷接地规范
标准
答:
1、不少于两点与接地网连接,附近没有接地网可以用三根接地极做一组集中
接地装置
,连接两点到
塔机
。2、接地电阻不大于4欧姆。塔机型号编制方式极其多样化。过去,我国对此曾作出统一 规定。此项规定虽仍执行,但很多塔机生产厂家还有一套表达方式。塔机型号表达的主参数主要有两种:一为额定起重力矩,二为最...
塔机接地
的装置要求有哪些?
答:
重复接地及
防雷接地
电阻不超过10欧。B、接地导线应用黄绿专用保护线,由于兼起防雷作用,宜用Φ25MM2以上的多股铜芯线。C、接地体不宜少于两个,采用钢管Φ33-Φ45mm,角铁40-60mm,长2米以上,镀锌防锈,垂直埋设,上端入地0.5米。D、导线与接地体的连接必须牢靠,采用焊接或压接。
塔吊防雷接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋做