88问答网
所有问题
干式变压器二次电压偏高怎么调低,它现在的连接挡是2和3?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-03
调节变压器一次侧连接档片,按照高往高调低往低调的原则调整。具体每档调整多少要看变压器,如就三档每档高压0.5KV,也就是说如果高压为10.5KV,放在一档输出是400V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StKVaKMgSgVgVcVKSS.html
其他回答
第1个回答 2019-12-03
停电后,对干式变压器进行调档,参照设备说明书选择变比。
相似回答
干式变压器怎样
将
电压调低
答:
干式变压器的
调压问题,因为变压器原边输入
电压的
不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。一般变压器的调压是
连接
片往上调,付边
电压降低,
往下调,付边电压升高。
干式变压器怎样
调档?
答:
干式变压器调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压
,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
变压器二次电压怎么
调
答:
第一步是停电(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关
;第五步,调压完成恢复送电.具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是干式变压器,在其高压...
变压器二次电压怎么
调?
答:
第一步是停电(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关
;第五步,调压完成恢复送电.具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是干式变压器,在其高压...
干式变压器怎样
调档?
答:
把左边往下移,并且固定好,就是3档。如果是三相
变压器,3
个
连接
片同时往相同方向调整。
电力
变压器怎么
调整
二次电压
答:
具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是
干式变压器,
在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调一档(高往高调,低往低调).高往高调,低往低调的意思是:低压侧
电压偏高,
则分接开关往高一电压档位...
配电
变压器二次
侧
电压偏高怎么
调整
答:
配电
变压器
高压侧一般都设有无载分接开关,就是用来调整低压侧
电压的
。通常有±5%或±2*2.5%的调压范围,开关上有分接档位数字,低压
偏高,
往数字小的方向调,比如由“2”调到“1”,低压偏低则反之。另外,一定要高压停电调。
如何
调整
干式变压的二次
侧的空载
电压
答:
低压400V。高压输入9500V, 6-7连接,低压400V。如果高压不变,改变接法,是低压变。高压输入10000V, 2-
3连接,
低压380V。高压输入10000V, 3-4连接,低压390V。高压输入10000V, 4-5连接,低压400V。高压输入10000V, 5-6连接,低压410V。高压输入10000V, 6-7连接 低压420V。
大家正在搜
干式变压器电压过高怎么调
干式变压器电压过高了怎么办
干式变压器低压侧电压是多少
干式变压器怎么调电压
变压器电压太高怎么调低
2500的干式变压器如何调电压
10kv干式变压器怎样调电压
油浸式变压器怎么调电压
变压器电压过高怎么调
相关问题
1000kva干式变压器,5档调压现在3档输出电压365怎么...
变压器二次电压怎么调
如何调整干式变压的二次侧的空载电压
干式变压器的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
干式变压器怎么调电压
变压器二次电压怎么调?
油浸式变压器的调压分别在1,2,3挡的位置时,其电压分别是多...
干式变压器怎样调整电压,它和油浸式变压器调压有很么不同