88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载合闸原理
变压器空载合闸
冲击电流是额定电流的多少
答:
冲击电流一般为2-5倍,与线路阻抗及
变压器空载
损耗有关。如采用下列方法可以获得更小的
合闸
涌流:1,增加串联电抗器,待投运后短接电抗器。这样可获得1-3倍的合闸涌流,不可调;2,加装软合闸控制柜,能够使合闸涌流控制在额定电流的0.1-1.0倍之间,杜绝冲击电流,但合闸时间有5-10秒。
变压器合闸
保护柜跳闸原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的跳闸。像这样的多台
变压器
送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
为什么
变压器
要全压冲击
合闸
5次
答:
新
变压器
除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。变压器初次投入应作≤5次全电压
合闸
冲击试验,大修后为≤3次同时应
空载
运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做...
变压器空载合闸
电流对变压器主要影响是?
答:
变压器合闸
涌流对对变压器的影响主要是电流变压器的冲击。大型变压器的合闸涌流的幅度可以达到变压器额定电流的数倍甚至十几倍,持续时间达到数分钟,可能对变压器造成机械或热的损害,同时对系统造成较大的冲击。好在定型的变压器在型式试验时都经过突发性短路或者更严酷的试验,一般都可以承受正常的合闸涌流的...
有关
变压器
过电压的一个复杂问题~希望高手解答?小弟不胜感谢!!!_百度...
答:
操作过电压是由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的衰减较快持续时间较短的过电压,常见的有:①空载线路
合闸
和重
合闸
过电压。②切除空载线路过电压。③切断
空载变压器
过电压。④弧光接地过电压。谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。一般按起...
什么叫
变压器
的冲击
合闸
试验啊?
答:
冲击
合闸
,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。将机组并入电力系统并带上额定负荷,油压装置的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组...
变压器空载
输入电流主要包含哪些谐波?
答:
变压器空载
运行时,输入电流主要用于铁芯励磁,因此,也有称空载电流为励磁电流。励磁电流形状为“尖顶波”,参见下图左侧波形图。主要包括3、5、7、11次谐波,参见下图右侧频谱图。
变压器
纵差动保护
原理
答:
比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 由于
变压器
高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。 直流线路的纵...
新建66kv线路送电时应该
空载合闸
冲击几次?每次间隔多长时间?
答:
3次,第一次不少于十分钟
变压器
380伏变220伏电压,
合闸
时先合原边还是副边,拉闸时先拉原边还 ...
答:
那要看具体情况了。如果副边回路允许,最好先合副边,让变压器不是在空载情况下合闸;如果不容许,比如早期生产的高频设备、型材对焊机等,其电源变压器只能在空载的情况合闸。
变压器空载合闸
有会有什么问题吗?是的,
空载变压器
在合闸的过渡过程其主磁通瞬变分量的大小决定于合闸的相角。最严重的时候,主...