为什么
变压器
要全压冲击
合闸
5次
答:
新
变压器
除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。变压器初次投入应作≤5次全电压
合闸
冲击试验,大修后为≤3次同时应
空载
运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做...
励磁涌流是在
变压器合闸
时才会产生吗
答:
由于在正常情况下,铁芯中的磁通就以饱和,如在不利条件下
合闸
,铁芯中磁通密度最大值可达到两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁率减小。磁导与电抗成正比,因此,励磁电抗也大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过
变压器
额定电流的6~8倍,为
空载
电流...
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作顺序
答:
高压跌开式熔断器
合闸
前,先断路器将负荷电路切断,应有专人监护,使用合格的绝缘手套,耐压合格的令克棒,穿合格绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意: 跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的
空载变压器
。在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带...
变压器
有哪些保护
答:
(1)瓦斯保护.用于反映
变压器
油箱内的各种故障以及油面的降低.(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...
变压器
的
空载合闸
产生的冲击电流。有计算公式吗
答:
变压器
投入前的冲击试验有两种方式,一种是加冲击脉冲电压,另一种的工频冲击(就是你提到的
空载合闸
冲击),一般空载冲击合闸三次,无异常就算合格。空载冲击电压一般就按工频电压峰值来计算!
变压器
开题报告(2)
答:
生在相邻
变压器
空投完成一段时间后,持续很长时间都不衰减,易导致电流互感器暂态饱和,误动原因更具有隐蔽性。前人的研究工作针对
空载合闸
或外部故障切除后电压恢复时变压器本身励磁涌流的产生机理、波形特征与变化特点进行的,而对并联或串联运行中变压器的和应涌流对变压器差动保护的影响分析并不多。因此有...
为什么
变压器
差动保护要装设二次谐波制动和电流速断保护
答:
在电力系统中,二次谐波制动用于区分变压器的励磁涌流与内部故障。
变压器空载合闸
或外部故障恢复时会产生励磁涌流,可能导致变压器电流差动保护误动作(此时不是变压器内部故障,继电保护不应动作)。因此应当区分变压器励磁涌流与内部故障。当变压器内部发生故障时,应当由继电保护动作切除故障变压器;而产生励磁...
变压器
励磁涌流有什么特点
答:
3、在三相涌流中,有单相或两相的二次谐波含量相对较小,但至少有一相相对较大。4、励磁涌流波形仍不连续,但间断明显减小,对称涌流间断角最小。对称涌流正向最大值与反向最大值相位差为120°,稳态电流波宽则有180°。单相变压器励磁涌流特性如下:1、
变压器空载合闸
时,是否产生涌流,涌流大小与合闸...
为什么
变压器
差动保护要装设二次谐波制动和电流速断保护
答:
是为了保护双绕组或三绕组
变压器
绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。二次谐波制动一般只是针对变压器投入时防止励磁涌流使变压器误动而设置的闭锁措施,运行中的变压器线路中通常不含二次谐波。所以二次谐波制动一般只是针对变压器投入时防止励磁涌流使变压器误...
变压器
纵差动保护中的不平衡电流:
答:
有变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。暂态不平衡电流有:由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁心饱和,误差增大而产生的不平衡电流;
变压器空载合闸
的励磁电流,仅在变压器一侧有电流。$由于电流互感器引起的暂态不平衡电流中包含有大量的非周期分量,使电流互感器的铁心饱和。