平衡,有哪些影响,应如何处理?
答:
发电机
是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋转磁场相对静止,它的磁力线不会切割转子,当
三相电流不对称
时,将和生一负序电流,负序电流所产生的磁场,使 转子表面产生出两倍于工频即100周/秒的电流...
发电机三相
电不平衡?
答:
您好!是平衡的,如果不平衡主要原因:1)
发电机
及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2) 某条送电线路非全相运行。3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子
三相电流
表指示
不对称
。主要现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流...
发电机
定子
三相电流不
平衡原因和处理
答:
发电机定子
三相电流不
平衡主要原因有两个,首先是三相负载可能不平衡,这时调整负载使之平衡即可。另外一种就不好处理了,那就是
发电机三相
电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕线圈。若空载电压是平衡的,检查加...
发电机
发出的
电流三相不
平衡怎么办?
答:
50kw的电机额定
电流
在95A左右,对比实测数据,A相电流已经超过额定.同时和BC相电流超过50A,属于严重不平衡状态,由于各相电流产生的磁拉力相差太大,没把你
发电机
震坏已经算万幸了。你各相负荷Sa=110×0.22=24.2KVA,Sb=66×0.22=14.52KVA,Sc=55×0.22=12.1KVA,你们的用电应该基本都是照明...
200千瓦水力
发电机三相电流不
平衡是怎么回事?
答:
主要原因有:1)
发电机三相电流
差别增大,发电机负序电流指示增大。2) 发电机冷、热风温度升高。3) 机组产生100HZ的倍频振动。4) 发电机
不对称
过负荷保护定时限部分动作于报警,反时限部分动作于跳闸。解决方法:1) 发电机三相不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,...
柴油
发电机组三相不
平衡是什么?
答:
3)造成转子的振动和发热。2.原因:1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2)某条送电线路非全相运行。3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示
不对称
。3.处理方法:当
发电机三相电流不
平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障...
同步
发电机不对称
运行会使什么发热?
答:
同步
发电机
不对称运行会使(转子表面)发热。同步发电机不对称运行情况在实际中会经常遇到,如发电机主开关合断时
三相
不同期或非全相、系统中的两相或单相短路、发电机线圈匝间短路或开路,都会导致发电机运行状态破坏,导致三相电压
电流不对称
,最终影响发电机的安全运行。不对称运行对发电机的危害:电机不...
发电机
发出的
电流三相不
平衡怎么办
答:
主要也是看负载率,负载太小,也会出现这种现象
如何判断
发电机三相电流不
平衡?
答:
发电机三相
不平衡时,发电机振动会增大;转子发热量增大;发电机
不对称
过负荷保护可能发。另外根据
电流
表读数也可以粗略判断。
三相发电机
怎样可以让线路平衡使用
答:
②主变压器低压侧一相断线时,
发电机三相电流
二相增大且相等,一相降低或为0。③主变高、中压侧或线路一相开路时,发电机静子三相电流一相增大,二相相行且减小。④联络线或线路行外部负荷不平衡引起。发生上述情况时,处理方法如下:①发现
三相电流不对称
时,判断是测量回路故障还是一次回路故障。②若...