发电机发出的电流三相不平衡怎么办?

公司的发电机,50KW的,昨天用钳表量过三相电流是110A 66A 55A这样看来是不是可以说已经超过了额度电流的10%?我们的发电机老是自动熄火,震动又大,请教各位高手教下我了,这样处理?谢谢

第1个回答  2019-01-28
50kw的电机额定电流在95A左右,对比实测数据,A相电流已经超过额定.同时和BC相电流超过50A,属于严重不平衡状态,由于各相电流产生的磁拉力相差太大,没把你发电机震坏已经算万幸了。你各相负荷Sa=110×0.22=24.2KVA,Sb=66×0.22=14.52KVA,Sc=55×0.22=12.1KVA,你们的用电应该基本都是照明吧,功率因素按1算,总负荷P=(24.2+14.52+12.1)×1=50.82KW。总功率基本上能够满足(有一点过负荷,如果功率因素在0.98以下就没有过负荷),现在主要做的就是将A相负荷转移到BC相上,使三相负荷平衡,每相功率不要超过50.82/3≈17KW,。
PS:平衡不光要考虑总功率的平衡,还要考虑到时间上的平衡,也就是同时投入或者退出的用电设备尽量平均分配到各相上。