发电机三相电流不对称
三相交流
电机三相电流不
平衡,且接地电缆有电流
答:
这个好解释,这是动力电和照明电混用导致中性零点漂移的结果,如果中性点产生飘移本来不代电的零线代电了,有条件把动力电和照明电分开,就可以解除这个问题.
发电机三相电流
差不能超过额定电流多少?
答:
因此规定机组在一定的
三相对称
负载下,在其中任一相上再加25%标定相功率的电阻性负载,但该相的总负载
电流不
超过额定值时,应能正常工作。在
电机三相电流不
平衡,以哪个电流为参考?
答:
1.不大于10% 。2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、
电机
定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。4.三相的电源电压是否平衡.其中第3点最为重要。计算公式:
三相电流不
平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 电动机运行时三相电流不平衡的...
三相异步电动
机 三相电流不
平衡允许的范围是多大?假如
电机
额定电流是...
答:
三相异步电动
机三相电流不
平衡允许的范围,理论上讲,矢量不平衡度不应超过10%。矢量不平衡度的计算公式为:不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100%。电动机由于
电机
正常运行时为三角形接法,且I2=I3=I线,故此电机电流矢量不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100% = (I线 + I线)...
三相异步电动
机三相电流不
平衡规定允许范围
答:
三相异步
电机
的
三相电流不
平衡度的标准是不大于10% 。电网
三相对称
电压施加电机上时,三相交流电机电枢绕组内应流过三相对称电流。电网非单纯三相负载,加上电机因本身质量、负荷情况及维护保养等造成的不确定因素,三相电流可能会不平衡而引发发热、异常噪声振动问题或烧毁电机的严重事故。对于三相电机,若...
三相异步电动
机三相电流不
平衡规定允许范围
答:
三相异步
电机
的
三相电流不
平衡度的标准是不大于10% 。电网
三相对称
电压施加电机上时,三相交流电机电枢绕组内应流过三相对称电流。电网非单纯三相负载,加上电机因本身质量、负荷情况及维护保养等造成的不确定因素,三相电流可能会不平衡而引发发热、异常噪声振动问题或烧毁电机的严重事故。对于三相电机,若...
10KV电动
机三相电流不
平衡,AC两相相差4.2A左右,并且随着电流的增加,
答:
这种情况一般伴有发热现象。分三步查找原因。一,查 电源的
三相
电压是否平衡。如果正常,进行第二步;二,用摇表测量电动机的相间绝缘和対地绝縁,均应在0.5兆以上。三,如果也正常,初步可以确定为 定子绕组局部短路,拆开大修。
一般
电机
的
三相不
平衡
电流
值误差是多少?
答:
一般
电机
的三相不平衡电流值误差是三相平均值的2%,短时间不得超过三相平均值的4%。三相不平衡是指在电力系统中
三相电流
(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。电力系统三相电压平衡的状况是电能质量的主要指标之一。三相不平衡将导致旋转电机附加发热和振动,变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大以及...
异步电动
机三相电流不
平衡的原因有哪些?
答:
不平衡的原因有:1)
三相
电压不平衡;2)
电机
绕组匝间短路;3)绕组断路(或并联支路中一条或几条支路断路);4)定子绕组部分线圈接反;5)三相匝数不相等。
三相
负载做星形连接且
不对称
,那么线
电流
与相电流有什么关系
答:
对于星形接法的电动机,相
电流
等于线电流。星形接法是
三相
交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。