88问答网
所有问题
当前搜索:
加电流互感器的电流表怎么读
电流互感器
是150/5
电流表
是50/5
怎么
读数啊
答:
将
电流表
示值乘以3就可以了。例如电流表示值为20A,则实际电流为60A。
电流互感器
答:
注意
电流表
同样直读,读数不能乘以2)。如果
电流互感器
变比不能改变:1. 假如电流表的变比是150/5,而
互感器的
变比是75/5。则电流表的读数要除以2才是一次侧的实际值。2.电流表的变比是75/5,而互感器的变比是150/5。则电流表的读数要乘以2才是一次侧的实际值。
三相四线有功
电表怎么
看度数?
答:
4、最后看配
互感器的电表
的互感器是多大的,根据不同的功率大小选择合适的互感器,比如150:5(150/5)的互感器,就是30倍的,电表的度数需要再乘上互感器的倍率,才是实际用电量。但是当月的用电量是用 当月的读数-上月的读数=当月的耗电量再×互感器的倍率,如果是直读表就直接读就行了。
三相
电表互感器
接法
怎么
读数
答:
三相四线制的线路接
电流互感器的
接法有多种,有接一台的,两台的,也有接三台的,无论接了几台电流互感器,你的问题是:
电流表如何
读数。电流表的读数就是实际电流的数,因为我们国家规定电流互感器的变比就是××/5,也就是说不论电流互感器的一次电流多大,二次电流都是5A,这样就保证了电流表...
电流表
是1ka,指针在0.25ka.
互感器
是1000/5请问
怎么
读数
答:
直读,
电流
为250A即0,25KA。
50/5
的电流表
,接一块100/5的
电流互感器
,
如何
让电流表读数正常。
答:
将主线路在电流互感器中穿两圈,这样电流互感器可以看成50/5的,在将
电流表
串接进
电流互感器的
线路就可以。注意两点:一。主线路电流不能大于50A。二。电流互感器要一端接地。
电流互感器
与
电流表
的读数
答:
实际
电流
:700A.
两只
电流互感器
并接一只
电流表
上电流表的读数是电流之和吗?
答:
首先
互感器
必须是同厂家同型号,变比、内阻等参数都一致的情况下。理论上讲,同方向安装情况下,两只互感器在一相上则
电表
读数是它们
电流
之和。如在任意两相安装,则电表读数是剩余一相的矢量和。一般讲,我们不会这样使用。如果变比不符合我们实际使用要求,可以采取在互感器上用绕线法解决。
用
电流互感器
测量电气上
的电流
所用互感器电流为100/5 了解
电流表
后测得...
答:
用100/5
的电流表
时(此电流表实际也是5安表,只不过是读数刻度已经放大了20倍),电流表读数即为实际电流值。用5安电流表时,电流表读数乘以100/5=20倍,才是实际电流值。
一只
电流表
50/5,
互感器
50/5,穿心3匝,
怎么
读数?
答:
你的
互感器
可能是穿3匝变比为50/5。穿1匝变比为150/5。
电流表
50/5,即电流表满刻度为50A。刚好配合,你直接按表盘指示刻度读数就对了。