两只电流互感器并接一只电流表上电流表的读数是电流之和吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-04-04
首先互感器必须是同厂家同型号,变比、内阻等参数都一致的情况下。理论上讲,同方向安装情况下,两只互感器在一相上则电表读数是它们电流之和。如在任意两相安装,则电表读数是剩余一相的矢量和。一般讲,我们不会这样使用。如果变比不符合我们实际使用要求,可以采取在互感器上用绕线法解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BggggaVg.html
其他回答
第1个回答 2009-04-04
如果是三相电路的两只电流互感器,比如说A相和C相,并接在一只电流表上,电流表的读数是A相和C相的相量和,即B相的电流。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-04-03
答案是不能并接,互感器成短路状态,若2条线路上的电流不相等,侧显示的电流还更小。
相似回答
如果一块电流表同时接入两组
电流互感器
,接法为并联,请问
电流表的
计量是...
答:
这种接线是在三相中性点不接地系统中,如10KV,6KV,3KV的
电流互感器的
接线方式中有。因为三相电流的相位是大小相等,相位角相差120度。三相电流的向量和为零。也就是说两相的
电流之和
就等于第三相电流的值,但相位相差180度。这种计量方式是准的。
请问两个
电流互感器并接
显示时(例如A和C相),表计
上面
显示的具体值是什么...
答:
你好:
——★1、两个电流互感器并接显示时(例如A和C相),电流表显示的就是另一相(B 相)电路的电流
。——★2、用矢量分析,三相电流的合成值为零,测量两相电流,就等于另一相电流。例如:使用卡表测量电流,卡住两根导线,卡表显示的就是另一根导线的电流。
两相
电流互感器
不完全星形接法单只
电流表
接411,412所测电流是否是A.C...
答:
是的
,A C电流之和就是B的电流大小 在不短路的情况下 晕 你读的电流就是有功电流 计算负荷的话就是P=1.732*U*I
...如果影响,该怎样读出准确数据,是两个
表读数之和吗?
答:
你好:——★1、“互感器上同时
接两只电表
影响电表准确计量吗”...没有影响的,实际应用上,互感器串
接电流表的
应用很普遍。——★2、正常情况下,
电流互感器是
工作在短路状态的,而电流表的电阻也是极低的,符合电流互感器的工作要求。【补充】:正常情况下,电流互感器是工作在短路状态的, 计量电...
电流互感器
一次侧串在电路中,二次
接电流表
。那么应该是一次侧的电流值...
答:
不错。但在实际使用中
电流表
盘面
的读数是
按
互感器
的相应比例做成,电流表所显示的电流就是一次侧的电流实际值。
电表
度数
与电流
的关系?
答:
电表读数
显示的是功率,XXXX(KWh),这个数字表示,这块电度表每一度电,表盘转动的圈数。P=UI,当你的电压恒定的时候,电流越大,我们的功率就越高。我们家庭电路中所有的电器元件采用的都是并联模式,即电压恒定,电流等于各个元器件的
电流之和
,所以使用的电器多,电流大,消耗功率大,电表转数快,...
电流互感器和电流表是
这样接线
的吗?
答:
应该可以,接法是没错的,看你干什么用了。现在接法
电流表
反应出来的电流时a,c两相电流矢量和,也就是理论上b相电流的值。如果你就只有这么多材料的话只能这么接了。最好还有一个ct.把b相电流也加上就好了。这样测三相零序比较好。
...
电流表接电流互感器
,那么
电流表的读数是
一次侧电流还是二次侧电流...
答:
是一次电流
电流互感器
的变比和
电流表的
变比一致,比如:互感器是100/5,电流表可要选用100/5,此时仪表
的读数
就是一次电流
大家正在搜
接互感器的电流表读数
接有电流互感器电表怎样读数
电流互感器怎么接电流表
电流互感器和电流表怎么配
电流互感器与电流表接线图
电流互感器电表读数
带互感器的电流表怎么读数
电流互感器电表读数算法
电流互感器电流表
相关问题
求助两只电流互感器共用一只电流表如何接线
和电流互感器的一次绕组串联的线带电,但不加负载。那么电流互感...
电流互感器把电流变为5安,那么副边接的电流表读数那也只能是5...
电流互感器输出端接两个电流表,也就是说电流表并联,会怎么样?
进线柜电流表读数和控制柜的电流表读数不符,为什么?进线柜的电...
请问两个电流互感器一个电流表怎么接线,测量电流读数是那一相
3只电流互感器同时接两只三相四线智能表对电表读数有误差吗?
电流互感器,如果两个电流表并联会怎么样啊