88问答网
所有问题
当前搜索:
加电流互感器的电流表怎么读
电流表
配
互感器
,是
怎么
计算实际值的
答:
电流互感器,顾名思义是对电流值的转换,是把一次侧的感应的大电流值转换成二次侧的小电流值,以便送入
电流表
或控制电路。
电流互感器的
变比是计算一次和二次电流的依据,比如800:5,即是一次侧流过800A时,二次侧
的电流
是5A。一般辨认二次测电流有两种情况:仍以变比是800:5的互感器为例,若一次...
电流互感器怎么
算
电表
数
答:
低压计量电度表;表盘读数乘以
电流互感器
倍率。 列如;互感器为;100;5(互感器上面标得有),则
互感器的
倍率是20倍,就把读数乘以20就是。电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量
的电流
的线路中,因此它经常...
电流表怎么
用
答:
为扩大量程以测量大电流,整流式电流表也采用分流器;电动系电流表的做法同前;电磁系电流表则是加粗线圈导线、减少匝数。对于更大的测量电流值需配合
电流互感器
使用。
电流表怎么
使用1、接表:电流表必须串联在待测电路中,使电流从电流表的“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出。使用电流表的时候,它...
电流互感器
,没有明确电流比,
怎么
读取电流比
答:
看铭牌啊。如果没有铭牌了,可以用钳形
电流表
测量一次电流和二次电流,一次电流除以二次电流即变比(倍率)。倍率乘以5即为一次额定电流。
有电压
互感器的电表怎么读
答:
如果在三相电流输出比较平稳的时候(即三相电流输出上下浮动不是很大的情况下)可以用两个互感器计量,读数时互感器上有
互感器的
铭牌,按照上面标示的变比在乘以电度表上的读数就是实际电量如:互感器变比为200/5电度表读数为10那就是10*40实际电量为400度,无比的情况下只能用钳形
电流表
来测量。电压...
电流互感器的电流表
求助
答:
另外,您这4A是
怎么读
出来的?是通过万用
表读
出来的?
电流互感器
为50/5A,
电流表
应为50/5A(即端子输入5A时应直接显示为50A)。上限和下限设置是指将您的双控温控仪的触点接入接入接触
器的
控制回路,当上高于上限设置值,双控温控仪动作,断开接触器控制回路,断开停止加热,冷却到下限温度时,双控温控...
六位数
电表怎么
看度数图解
答:
W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或“度”);N2:表示本次看表的读数;N1:表示上次看表的读数;如果上一次看到的数是11306.6 , 到现在用电量就是11406.6-11306.6 =100度(或叫千瓦时)。有些
电表
是经过电流互感器接入用电线路中的,因而在读数时应乘以
电流互感器的
变比Ki(互感器上有标明...
通过
电流互感器
接到
电流表
(75比5)上,比如电流互感器2匝正好是75比5,电...
答:
你的问题描述不清楚。但有一点是明确的,你的互感器是2匝75/5。正常
电流互感器
与电流表的接法有两种,一种是75/5的互感器配5安电流表,这时实际电流为电流表读数的15倍。另一种是75/5的互感器配75/5
的电流表
,这时电流表读数为实际电流数值。你对电流表未作描述,如是5安电流表,就不会读到...
使用
电流互感器
200:5。量程400:5的指针
电流表
!
答:
首先,
电流互感器
与电流表一般都是配套使用的,既然配套使用,那就需要一个统一的标准 这个200:5和400:5中的5,就是标准 意思就是说,一个200:5的互感器,当它所检测的回路电流为200A时,它就产生5A的感应电流 而一个只要是铭牌上标注的是XXX:5
的电流表
,当电流互感器输送给它的电流是5A时,...
电流互感器
lmzj1-0.5的倍率
怎么读
答:
穿8匝变比就是25/5;穿10匝变比就是20/5;穿20匝变比就是10/5。
互感器的电流
比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍。实用倍率=(实际用电压互感器变比×实际用
电流互感器
变比×表本身倍率)...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜