互感器
变比为1A的配
电流表
变比为比5的可以吗
答:
互感器的
变比是一个数值或分数,没有单位。
电流表
的变比只影响读数,不影响使用。如果互感器变比与电流表变比相同,测量结果直接读数即可,否则,需要换算。比如说,电流表变比为5,互感器变比为5,电流表读数就是被测电流值。若电流表变比为5,而互感器变比为1,则
电流 表
读数除以5才是被测电流值。
指针式
电流表
与
电流互感器怎么
接,最好带图说明
答:
电机被测线穿过互感器中心孔,互感器二个接线小罗丝与
电流表
的接线罗丝分别用导线联结起来,电流表读数乘
互感器的电流
比
电流互感器
和
电流表
是
怎样
的 关系
答:
流互感器与
电流表
之间的关系是根据标准计算出来的。其关系可分两个方面:1、电流互感器二次侧额定电流与电流表的额定电流的关系 一般电力电流互感器标准的二次侧额定电流为5A(或1A)。与之配套
的电流
的额定电流也应该与
电流互感器的
二次侧额定电流相同。2、电流互感器一次侧额定电流与电流表的表面刻度...
怎样
用2个
电流互感器
接3个
电流表
答:
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量
的电流
的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近...
电流互感器的
符号
答:
符号如下图:圆圈与一根线表示铁芯一次穿线,‘— // ’表示二次线为两根。
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量
的电流
的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流...
交流电动机测量工作电流,是要用三个
电流互感器
和三个
电流表
对吗?如果只...
答:
对的,要三相都测量,因为电机缺相是很严重的,会烧毁电动机,如果有传
感器
显示或者报警更好。额定
电流
,看负载情况,如果空转,好的电机电流只有额定电流1/5或者更低的都有,一般负载下电流不要超过额定的好,一倍到1.5倍以下,可以间歇式使用,不然长时间会发热,温度过高会严重影响寿命。
10/1
的电流互感器
一次穿10扎应配多少变比
的电流表
答:
10/1的
电流互感器
一次穿10匝后,变比为1/1。可以采用量程为1A
的电流表
直接读数。
...输入电机
的电流
,我该
怎么
选择
电流互感器
和
电流表
答:
额定电流在60A左右吧。因为电流表指针指在三分之二处时读数较准确,所以用75/5的
电流互感器
和1.5A(6A)
的电流表
就可以了。
电流互感器
配上
电流表
的原理是什么,相对不用互感器直接接电流表有什么...
答:
——★2、“电流互感器配上
电流表
的原理是什么”...根据
电流互感器的
工作原理,一次绕组与二次绕组的倍数,与二次电流与一次电流的倍数相等。因此可以降低电流,便于测量。——★3、“相对不用互感器直接接电流表有什么好处”...谈不上 “好处” ,是因为电流表无法测量非常大
的电流
。
电流互感器
100/5
电流表
100/5 钳表测量电流为15A 互感器二次侧电流...
答:
钳表测量一次电流为15A
互感器
二次侧电流为0.75A。说明CT的变比还是没问题的。
电流表
不对应的可能性大。几种可能。1、CT或电流表有问题,最好是找专业人员校验一下。很简单的工作。2、注意有些穿心CT有标注,必须穿过多匝。3、注意钳表的说明,检测的读数的类型,是有效值?平均值?最大值?