88问答网
所有问题
当前搜索:
低压母线
对于
母线
安装,说法正确的是()。
答:
【答案】:B 参见教材p365。母线安装,其支持点的距离要求如下:
低压母线
不得大于900mm,高压母线不得大于700mm。低压母线垂直安装,且支持点间距无法满足要求时,应加装母线绝缘夹板。母线的连接有焊接和螺栓连接两种。母线的安装不包括支持绝缘子安装和母线伸缩接头的制作安装。焊接采用氩弧焊。
高
低压
柜
母线
及变压器铜排为什么不一样?
答:
大小肯定不一样。 铜排 是承载电流。 同样功率情况下,电压越高 电流就越小。 这就是为什么要用要压输电。
低压
封闭
母线
安装水平敷设距地高度不应小于多少米
答:
母线
槽水平敷设时,距地面高度不应低于2.2M,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外 母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M
1600KVA变压器怎么选
低压母线
排?
答:
如果不考虑动稳定因素(既能够满足)1600/电压/1.732=额定电流
低压
封闭
母线
安装水平敷设距地高度不应小于多少米
答:
母线
槽水平敷设时,距地面高度不应低于2.2M,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外 母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M
低压
配电柜
母线
排绝缘电阻的测量的整个过程,要安全详细哦,谢谢各位大 ...
答:
1、准备一块500V的绝缘电阻测试设备(在有效期内,并且确认合格);2、把进出线开关分闸,把有关接到
母线
排上的控制、测量等二次线取下(如经过了微断或熔断器,可直接把它们分开或取下);3、确认母线排与外围的接线已在断开状态;4、把绝缘电阻测试仪的“L”端接母线排的A相,“E”端接柜体的...
低压
配电柜内的
母线
排加以绝缘保护有什么好处?
答:
后来发现
低压
配电柜维护时往往不能停电操作,或者在一个停电的柜内操作时,其相邻的柜无法停电,这就给操作者带来不安全。柜内不同相的母排距离极近,如果不加绝缘,人触及就会遭到380V 电压的电击。上海某著名工程,采用进口的柜间无金属隔断的低压配电柜,在一个停电的柜内操作时,扳手打滑,触及...
低压母线
型号为3[2(125×10)]+80×10,4(125×10),每个数字代表什么含 ...
答:
3[2(125×10)]+80×10 3相,每相2根
母线
,截面为125×10,中心线截面为80×10 4(125×10)黄绿红3相和中心线母线的截面均为125×10
常见的
低压母线
槽尺寸规格有哪些
答:
低压母线
槽的规格:400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A、4000A、5000A、6300A。尺寸根据型号来定、从94*70~(166*200)*2之间。
低压母线
框1140v会导电吗
答:
会。1140v相对地绝缘电阻为30KΩ,因此会装设灵敏可靠的漏电保护装置,并与屏蔽电缆配合使用,提高工作可靠性,采用保护接地装置,因此会导电。