88问答网
所有问题
当前搜索:
低压母线
什么是
低压母线
LMY
答:
是硬母线的一种铝母线,TMY是铜母线,连接变压器和低压配电柜的叫母线桥,配电柜内位于上方或下方的三相硬母线叫
低压母线
,从低压母线到配电设备的叫分母线,分母线有硬质的也有电缆线连接的,一般配电柜中硬质的较多,且电流较大,小电流可用电缆线连接。
低压母线
耐压试验电压1890V是哪个规范要求?
答:
GB50150-2006 出厂试验2500v 现场试验 2500*0.75=1875
1000kw的低压线路用多大的
低压母线
槽
答:
1000kw的低压线路用2000A的
低压母线
槽。根据标准使用规范要求,1000kw的低压线路使用的母线槽规格是低压铜母排3(125x10)+1(80x8),电流是2000A。
低压母线
桥安装高度标准
答:
不低于2.2M。母线槽水平敷设时,距地面高度不应低于2.2M,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外。所以
低压母线
桥安装高度标准为不低于2.2M。
降压变压器的二次侧电压为400V,为什么用电器的额定电压为380V_百度知...
答:
因为供电线路会产生降压。其次,变压二次侧负载后,电压也会降低。400伏传输到用户端就是380V甚至更低。
两台变压器合环操作:1#,2#变在同一高压
母线
段。现在,1#变高
低压
侧开关...
答:
高压侧开关可能会跳闸,先合高压侧后合低压侧意思就是变压器先是空载启动运行,之后再给
低压母线
送电,你刚好是先挂载,之后再让变压器运行,也就是楼上说的带负荷运行,特别是变压器,冲击非常大的,高压侧开关可能会跳闸,而且这样操作也不不允许的。
多台变压器并联
答:
1 如果变压器的电压变比、接线组别及阻抗等都符合变压器并联的条件,这三台变压器可以并联运行;2 变压器高压侧可以从同一6KV母线引接,也可以从不同的6KV母线引接。但是应当注意:不同的6KV母线段的三相电压相位应当一致;3 要注意的是:并联变压器的
低压母线
如果联在一起,母线上的短路电流将较一台...
母线
槽绝缘电阻标准是哪本规范
答:
母线槽绝缘电阻标准是《
低压母线
槽技术条件》(GB/T15576-2018)。《低压母线槽技术条件》(GB/T15576-2018)该标准规定了低压母线槽的基本技术要求、试验方法和检验规则,其中包括绝缘电阻测试的相关内容。绝缘电阻测试是通过测量低压母线槽的绝缘电阻值来评估其绝缘性能的一种方法。在进行绝缘电阻测试前,应...
请问一下进线是什么意思?
答:
同理,房子电表的出线,也必须就是一个断路器经过这个断路器,这样才可以和住户的配电箱或租户房间里分流电源。需知:出线柜就是从
低压母线
这里引流电流的开关柜。从进线柜送过来的母线,将会由出线柜来从母线来分配电流的一个开关柜。在配电处变压器低压侧安装了开关柜之后,电流会经过这个开关柜然后...
低压母线
在通电前未进行交接试验
答:
低压母线
在通电前应进行交接试验,交接试验是对出厂试验的复核。其目的是使通电前对供电的安全性及可靠性作出判断,以确保在通电后安全可靠。低压母线的交接试验应符合下列规定:(1)低压母线的交流工频耐压试验电压为1kV。如果绝缘电阻值大于10MΩ,可以采用2500V兆欧表检测替代,试验持续时间为1min,无...
棣栭〉
<涓婁竴椤
14
15
16
17
19
20
21
22
23
涓嬩竴椤
灏鹃〉
18
其他人还搜