88问答网
所有问题
当前搜索:
低压断路器瞬时动作过电流脱扣器
低压断路器瞬时动作
电磁式
过电流脱扣器
的作用是
答:
低压断路器瞬时动作电磁式过电流脱扣器
的作用是短路保护。根据查询相关公开信息,断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过脱扣装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
低压断路器
的
瞬时动作
电磁式
过电流脱扣器
的作用是过载保护
答:
严格的说,是过电流保护。当电流超过设点值,脱扣装置
动作
,断开电路,从而保护设备。而过载保护装置,往往带有延迟的功能。例如常见的热继电器,用作电动机的过载保护。因为电动机启动瞬间电流会达到其正常工作的7~8倍,如果将没有延时功能的
低压断路器
或
过电流脱扣器
的动作值设定为电动机的工作电流甚至...
断路器
如何进行整定?
答:
上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器
脱扣器
上
动作电流
值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:⑴
低压断路器过
流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计...
为什么
低压断路器
的
过电流脱扣器
要与导线允许电流配合
答:
并且还应考虑是否选择电动跳、合闸操作机构。为保证前后两
低压断路器
之间能选择性动作,前一级低压断路器宜采用带短延时的过流
脱扣器
,后一级低压断路器则应采用
瞬时过
流脱扣器,而且
动作电流
也是前一级大于后一级,至少前一级的动作电流不小于后一级动作电流的1.2倍。对于非重要负荷,保护电器可允许无...
低压断路瞬时动作过电流脱扣器
的
动作电流
的调节范围是()倍脱扣器额定...
答:
4--7倍,
瞬时动作电流
就是启动电流,要躲过启动电流,一般负载启动电流是额定电流的4-7倍,额定电流指的是开关本身的电流,不知是否能理解?不过,施耐得
断路器
还是分线路保护器(TMD)与电机保护器的(MA),一般都有整定计算书的,分长延时、短延时与瞬时还有接地的,你所要做的是看整定计算书整定即可...
低压断路器瞬时
或短延时
过电流脱扣器
整定电流 低压断路器在规定时间内...
答:
故障
动作电流
是非正常的回路电流,但是
瞬时
和短延时电流不能涵盖所有的故障电流,如在接地故障的时,由于接地电阻原因限制故障电流可能不会启动上述保护动作值。
低压断路器
的长延时或过热保护没有提到,在规定时间内的故障电流包括故障类型很多,如漏电、不平衡度等等 故障动作电流不一定就是整定电流,因为短...
请问 什么是带
脱扣断路器
脱扣 指的是什么 什么情况要带脱扣 什么情况...
答:
低压断路器可根据保护要求装设
瞬时
、短延时和长延时等过流
脱扣器
及热脱扣器、失压脱扣器等。1.
低压断路器过
流脱扣的选择 过流脱扣器的额定
电流
应不小于线路的计算电流 2.低压断路器热脱扣器的选择 热脱扣器的额定电流也应不小于线路计算电流 3.低压断路器的选择 低压断路器的选择,应满足三个条件:4...
断路器
是如何跳闸的?
答:
分励
脱扣器
则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构
动作
,使主触点断开。
断路器
的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,
电流
为1500-2000A的电弧,这些电弧可...
断路器瞬时脱扣
的时间大概是几秒
答:
断路器
一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、
脱扣器
、外壳等构成。当短路时,大
电流
(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构
动作
,开关
瞬时
跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流...
过电流脱扣器
各自的作用是什么?
答:
即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级断路器达到Isd整定值时开始短延时,为的是给下级
断路器脱扣
时间,防止其他下级断路器同时切断。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv过流保护整定值计算
400v断路器欠电压调到多少
塑壳断路器上面的参数图解
失压脱扣最简单处理方法
瞬时过电流脱扣器整定值
电路中短路和断路怎么区分
脱扣器的接线方法
万能式断路器脱扣故障
施耐德塑壳断路器参数讲解