88问答网
所有问题
当前搜索:
低压断路器瞬时动作过电流脱扣器
断路器
的
脱扣器电流
整定范围有哪些?
答:
4、
瞬时
电磁
脱扣器动作电流
额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。5、额定极限短路分断能力Icu:是
断路器
规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
断路器脱扣
中的脱扣是什么意思
答:
脱扣与开关配合作为
低压
配电线路、装置和电动机过载与短路的保护。常用的脱扣器有过流脱扣器、失压脱扣器等。
断路器
的脱扣器型式有
过电流脱扣器
、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、
瞬时
之分。
断路器
的工作原理是什么?
答:
断路器
工作原理是当短路时,大
电流
产生的磁场克服反力弹簧,
脱扣器
拉动操作机构
动作
,开关
瞬时
跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作,电流越大,动作时间越短。断路器有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子...
断路器
工作原理?
答:
低压断路器
的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器
的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构
动作
,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣...
请教
断路器
知识
答:
一般是取1.3倍,不会是13倍。这是因为它要躲过如电压波动而引起的
电流
波动,如电压降低,电流必然会升高一点,这个
瞬时
变化是正常的变化,不应该跳闸,所以整定值要取高一点。
施耐德
断路器
的断路器工作原理
答:
断路器
工作原理是当短路时,大
电流
指短路的速断保护,是一种
瞬时动作
,动作值可调,一般应用在
低压
。
过电流
保护是应用在二次回路上的一种常见保护,利用电流互感器二次感应电流,通过各种继电器或综合保护装置,达到线路、电机、变压器等的保护作用,电流整定值和动作延时时间可调,一般分为过流和速断保护,过流延时0.5s动作,...
空开型号D C 区别
答:
In,用于保护常规负载和配电线缆,D型脱扣特性
瞬时脱扣
范围 (10 ~ 14) In。用于保护起动
电流
大的冲击性负载 (如电动机,变压器等)。2、额定电流不同。C特性:5~10倍额定电流,D特性:10~20倍额定电流。3、使用场合不同。C特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;D特性一般用于动力配电。
断路器瞬时脱扣器动作电流
为有效值还是最大值(峰值)?请电气高手回答_百 ...
答:
是有效值哈。
断路器脱扣
又分了A B C D K几种,
脱扣动作
,都是根据其达到额定
电流
达到的几倍来定义的,比如B型脱扣,一般是3~5In,时间是超过2s脱扣,而额定电流就是用有效值来定义的。一般在断路器选择或校验时,还有2个比较重要的参数,分别是额定短时耐受电流Icw(耐热)和额定峰值耐受电流Ipk...
什么是
断路器
的
脱扣电流
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器动作
的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压断路器分励脱扣器
低压断路器的脱扣器主要有
低压断路器常用的脱扣器有
低压断路器脱扣器分类