88问答网
所有问题
当前搜索:
400v断路器欠电压调到多少
馈电开关
欠压
是什么原因
答:
欠压
原因有两种情况,电源
电压
低;线路过远和接触不良;欠压~就是测量电压低于实际额定电压值。比如:额定电压~
400V
实际测量后~360V,这就是欠压。馈电开关由隔爆卜壳和以
断路器
为主 的本体两部分组成。本体上设有脱扣器、信号辅助装置 和电流互感器等。外壳由主腔、壳盖和接线盒3部分组 成。主腔...
断路器欠电压
脱扣器电源问题
答:
欠压脱扣器的电源必须取自断路器的电源侧,
得电后(电压在额定电压的85%以上)断路器才能合闸
。一旦欠压脱扣器失电或电压降至额定电压的35%以下时,断路器不能合闸或自动分闸(原始为合闸状态)。主要功能是防止电源失电后再恢复时对断路器所保护的线路上的设备和人造成伤害。
断路器
线圈最低合闸
电压
不低于
多少
额定电压
答:
当
欠压
脱扣器端子
电压
降到(即便是缓慢地和逐渐地降到)它的额定电压的35%以下时,它应该动作使开关装置分闸。另一方面,当端子电压大于它的额定电压的65%时,它不应使开关装置分闸。当欠压脱扣器端子电压等于或大于它的额定电压的85%时,开关装置应能合闸。当端子电压低于它的额定电压的35%时,开关...
为什么没有用电的时候跳闸,正常用电的时候不跳闸
答:
想必是你的
断路器
带有
欠压
保护功能,常用的塑料外壳式断路器型号后面标注的是3310(3极,复式脱扣器),或3210(3极,电磁式脱扣器),框架式断路器在产品铭牌上直接标有“
欠电压
AC220或AC380V”,现在好多小型断路器(譬如C65N)都可以选配欠压脱扣器。欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降...
框架式
断路器欠压
脱扣接
多少
v
答:
框架式断路器欠压脱扣接77到165伏
。根据查询相关公开信息得知,框架式断路器正常工作电压为220伏,欠压脱扣的动作特性是百分之三十五到七十五之间,在这个范围里就会脱扣。框架式断路器是一种用于分断电流的仪器,能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流。
万能
断路器电压
低于
多少
会跳闸呢
答:
万能
断路器电压
低于70%会跳闸。万能断路器具有过载、短路和
欠压
脱扣的保护功能。当电流大于额定电流时,万能断路器会自动断开;当电流小于额定电流时,万能断路器会自动接通,同时报警指示灯亮,发出音响信号;在电压低于额定电压的70%时,万能断路器会自动断开,同时报警指示灯亮,发出音响信号。因此,万能...
欠压
脱扣器的动作
电压
答:
欠压
脱扣器技术参数中说其在额定
电压
的70%~35%可靠动作,它设定了一个欠压段,供用户在不同的用电环境使用,有些地方电压波动较大(象农村),如果设置欠压脱扣器的电压过高,会引起开关频频动作,尤其是居民区单纯的照明电路,这样还会影响正常照明供电,还有一个就是电机启动对电网电压的波动,一般7....
真空
断路器
合闸接触器最低动作
电压
是额定电压的
多少
?
答:
最低动作
电压
一般在操作电源额定电压的35%-80%范围内。"高压真空
断路器
"因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。发展简史 1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得...
低压
断路器电压
脱扣器的选择
答:
一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25; (6)
断路器欠电压
脱扣器额定电压=线路额定电压。
400v断路器
是
多少
A跳闸
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(...