88问答网
所有问题
当前搜索:
低压断路器瞬时动作过电流脱扣器
低压断路器
的
瞬时动作
电磁式
过电流脱扣器
的作用
答:
严格的说,是过电流保护。当电流超过设点值,脱扣装置
动作
,断开电路,从而保护设备。而过载保护装置,往往带有延迟的功能。例如常见的热继电器,用作电动机的过载保护。因为电动机启动瞬间电流会达到其正常工作的7~8倍,如果将没有延时功能的
低压断路器
或
过电流脱扣器
的动作值设定为电动机的工作电流甚至...
断路器
如何进行整定?
答:
即IN.OR≥I30。⑵
低压断路器
过流脱扣器动作电流的整定①
瞬时过电流脱扣器动作
电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的
动作电流
Iop o 必须...
如何整定
断路器
答:
整定断路器:1.选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上
动作电流
值、动作时间值、保证可靠保护:⑴
低压断路器
过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①
瞬时过电流脱扣器动作
电流的整定。低...
谁知道
低压断路器
工作原理?麻烦解释清楚些,谢谢!
答:
低压断路器
工作原理: 断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、
脱扣器
、外壳等构成。 当短路时,大
电流
(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧, 脱扣器拉动操作机构
动作
,开关
瞬时
跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。 现在...
求问如何对
断路器
进行整定?
答:
⑴
低压断路器
过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①
瞬时过电流脱扣器动作
电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其...
如何对
断路器
进行整定?
答:
三、原则 1、保证可靠保护:⑴
低压断路器
过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①
瞬时过电流脱扣器动作
电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在...
如何计算
断路器
跳闸时间?
答:
⑴
低压断路器
过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①
瞬时过电流脱扣器动作
电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定...
什么是
断路器
的
脱扣电流
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器动作
的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则...
施耐德的塑壳
断路器
型号里面有个TMD和MA,是什么意思啊?
答:
而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
低压断路器
的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器
的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
断路器
的选择需要考虑哪几个因素?
答:
在选择
断路器
时,此参数是不可缺少的。2
过电流脱扣器
的电流参数断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、
瞬时
之分。过电流脱扣器最为常用。过电流脱扣器其
动作电流
整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用...