三菱plc下降沿脉冲使用
三菱PLC
控制松下伺服电机的问题
答:
一、按照伺服电机驱动器说明书上的"位置控制模式控制信号接线图"连接导线 3(PULS1),4(PULS2)为
脉冲
信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如
PLC的
输出端子)。5(SIGN1),6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),...
请选出其中的
三菱
FX系列
PLC的
加一功能16位
脉冲
执行指令()。
答:
【答案】:答案:D 解析:加1指令INC(Increment),该指令是将指定元件中的数值加1。前缀带D的指令就是32位的,后缀带P的就是
脉冲
型的。INC:16位连续型加1指令;INCP:16位脉冲型加1指令;DINC:32位连续型加1指令;DINCP:32位脉冲型加1指令;
我有三菱MR-J3-10A的伺服一套,
用三菱
FX2N的
PLC
控制,负逻辑
脉冲
+方向,Y...
答:
1.手动调试可以正反转,说明伺服是没问题的。2.伺服驱动器设置
脉冲
+方向;设置位置模式。3.程序里可做DDRVI指令, 把脉冲数带上正负符号,速度测试。例如:DDRVI(K10000 K1000 Y0 Y1)/DDRVI(K-10000 K1000 Y0 Y1)
三菱
fx2n
PLC
高速
脉冲
一个波段完成后有没有一个特殊继电器输出实现其他...
答:
关标志位与寄存器:M8029:
脉冲
发完后,M8029闭合。当M0断开后,M8029自动断开。M8147:Y0输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;M8148:Y1输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;D8140:记录Y0输出的脉冲总数,32位寄存器 D8142:记录Y1输出的脉冲总数,32位寄存器 D8136:记录Y0和Y1输出的脉冲总数,32位...
三菱plc
有几种
脉冲
输出
答:
2种呗,普通
脉冲
输出,高速脉冲输出 望采纳。。。
三菱plc
fx1s plsr中
脉冲
发一半断开后是重新发还是继续发
答:
断开了重新发 要采纳啊!
用三菱PLC
控制步进电机,比如PLSY K1000 D0 Y0,怎样才能设置它每分钟多...
答:
每分钟多少转是可以计算的:首先知道你的步进电机的步进角,0.18°,0.72°还是0.072°等等,设这个量是D0;其次知道你的步进电机是否配备减速机,确认减速比,设这个量是D1;再次你的指令频率是多少,靠程序可以写的,设这个量是D2;下面开始计算:步进角D0,马达转动一周所需要
脉冲
量为360/D0;...
三菱PLC
定位模块FX2N-10PG中参数
脉冲
率(#33#32)进给速率(#35#34)的...
答:
分辨率是131072,则需要131072
脉冲
电机转一圈,假定最高转速50转/秒,则最高频率=50×131072=6553660,如果10PG输出最大1M,因此,电子齿轮比需要设定为6553660/1000000,最好约分后取整数。脉冲率和进给速率参照此计算 有点电机计算脉冲数需要×4,
三菱
我不熟习,不知道要不要这样,你试一下 ...
三菱pLC
。pLsR D1 D2 k1000 Y0。D2给32000个
脉冲
正常 给大于32800个_百...
答:
PLSR是16位指令 D值(除去高位)最大为2的15次方 32768 32800大于最大值数,故
PLC
不动作,无
脉冲
输出 DPLSR是32位指令 可以解决你这个问题
用三菱plc
fx1n怎样设置步进
脉冲
和频率
答:
看看
脉冲
指令,很多指令都能设置